    Also wenn bei uns Probealarm ist, bekomme ich meistens spätestens
    5-10 Minuten nach dem Alarm weinerliche Anrufe von den Leuten, deren
    Pager nicht ausgelöst haben.. ich bitte sie dann, beim nächsten Treffen
    mitsamt Pager anwesend zu sein und prüfe die Geräte ..

    Folgende Fehler-Top-5 konnte ich feststellen:

    5) Anwender hat Programmierung zerhauen (wo da bloss die Software herkam)
    4) Batterie schwach - falsche Batterie, dadurch fehlerhaftes Laden (nach Tausch durch einen volle Akku funktionierte die Testalarmierung einwandfrei)
    3) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm
    2) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm
    1) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm

    Wende dich einfach freundlich an deinen Funkbeauftragten, der kann sicherlich
    ohne grossen Aufwand den Pager überprüfen - sollte er keinen Fehler am Pager
    feststellen, kann es ja immer noch sein, das die LS nen Fehler gemacht hat,
    da wird der Beauftragte auch sicher nachfragen können .. sollte aber eigentlich
    nicht vorkommen, das die LS nen Fehler macht ^^

    (In der Tat alarmiert bei uns die LS zur Probe nur ziemlich reduziert, sind
    immer noch 15 Schleifen für die SEG, aber so mancher Anruf "da hat eine
    von meinen 2 Schleifen nicht ausgelöst" wurde einfach durch die Tatsache
    entschärft, das genau diese 2. Schleife nicht in der Probealarmierung läuft.)

    Gruss,
    Tim
    --
    In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ??

    Meine private Webseite: http://www.db1jat.org

  2. #2
    Quattro XLSi Gast
    Zitat Zitat von Shinzon
    Also wenn bei uns Probealarm ist, bekomme ich meistens spätestens
    5-10 Minuten nach dem Alarm weinerliche Anrufe von den Leuten, deren
    Pager nicht ausgelöst haben.. ich bitte sie dann, beim nächsten Treffen
    mitsamt Pager anwesend zu sein und prüfe die Geräte ..

    Folgende Fehler-Top-5 konnte ich feststellen:

    5) Anwender hat Programmierung zerhauen (wo da bloss die Software herkam)
    4) Batterie schwach - falsche Batterie, dadurch fehlerhaftes Laden (nach Tausch durch einen volle Akku funktionierte die Testalarmierung einwandfrei)
    3) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm
    2) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm
    1) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm

    Wende dich einfach freundlich an deinen Funkbeauftragten, der kann sicherlich
    ohne grossen Aufwand den Pager überprüfen - sollte er keinen Fehler am Pager
    feststellen, kann es ja immer noch sein, das die LS nen Fehler gemacht hat,
    da wird der Beauftragte auch sicher nachfragen können .. sollte aber eigentlich
    nicht vorkommen, das die LS nen Fehler macht ^^

    (In der Tat alarmiert bei uns die LS zur Probe nur ziemlich reduziert, sind
    immer noch 15 Schleifen für die SEG, aber so mancher Anruf "da hat eine
    von meinen 2 Schleifen nicht ausgelöst" wurde einfach durch die Tatsache
    entschärft, das genau diese 2. Schleife nicht in der Probealarmierung läuft.)

    Gruss,
    Tim

    Der Melder wurde nicht neu Programmiert und ist noch so wie er ausgeliefert wurde.

    Der Akku war vollständig geladen.