    Hallo,

    es sind lediglich die beschriebenen Hydroschilde mit 1xC und 1xB genormt. Bei öffentlichen Feuerwehren dürfte sich kaum etwas anderes finden. Wenn Werkfeuerwehren 2xB-Hydroschilde vorhalten, sind das irgendwelche Sonderkonstruktionen - selbst gebaut, importiert oder Auftragsarbeit. Wenn Du so etwas kaufen möchtest, frag mal bei einem Hersteller an - AWG (Link) baut z.B. fast alles , was es an Feuerwehrarmaturen gibt.

    Was auch immer Du herausbekommst - eine Wasserwand von 150m-250m Breite und 40m Höhe wirst Du mit keine Hydroschild der Welt errichten können. Selbst, wenn Du mehrere nebeneinenader positionierst, kommst Du nicht auf die gewünschte Höhe. Das einzige, was mir spontan einfiele und das die geforderten Dimensionen überhaupt erreichen kann, wäre ein großer Wasserwerfer - ein SEHR GROßER Wasserwerfer.

    Zitat Zitat von Florian Schleswig
    das einzige was wirklich geht sind die hydroschilder. nun wäre es mal gut zu wissen ab welchen druck die dinger auseinander fallen oder ab welchem druck sich das schild nicht mehr vergrößert.

    aber normaler weise müsste doch mit zunehmenden druck und wassermenge das child immer größer werden , oder irre ich mich da ?
    Druck aushalten werden die Dinger eine ganze Menge. Das ist schließlich alles massives Metall. ich habe das Normblatt nicht, aber genormte Hohlstrahlrohre müssen z.B. einen Drucktest mit 25bar schadlos überstehen, Mehrzweckstrahlrohre noch bei 16bar sinnvoll verwendbar sein.

    Mit steigendem Druck steigern sich natürlich Durchfluß und Wurfweite, aber zumindest letztere nicht ins unermeßliche. Ich bin in Hydromechanik nicht fit, aber bei Mehrzweckstrahlrohren zerfällt der Strahl irgendwann, das könnte auch bei Hydroschilden passieren.

    Zur Durchflußsteigerung mal Werte aus einer Tabelle (AWG Armaturenhandbuch, 2.Auflage - download) für eine Öffnung von 30mm:

    5bar = 1330 l/min
    6bar = 1460 l/min
    7bar = 1550 l/min
    8bar = 1680 l/min
    9bar = 1780 l/min
    10bar = 1880 l/min
    12bar = 2060 l/min
    14bar = 2230 l/min
    16bar = 2380 l/min

    Im gleichen Buch auf Seite 95 gibt es eine Tabelle über Wurfweiten von Stabstrahlen - ich weiß nicht, ob man das 1:1 übertragen kann, aber wenn, dann flacht die Kurve nach oben hin deutlich ab. Als Beispiel wieder der 30mm-Stabstrahl:

    2,5 bar = ~29m
    5 bar = 50m
    10 bar = 70m

    Die Wurfweiten von Stabstrahlen unterhalb 16mm gehen bei 12 bar schon wieder zurück.

  2. #2
    Registriert seit
    17.12.2001
    Beiträge
    349
    Hallo,

    ich hab ja keine Ahnung wie dein Finanzieller Rahmen gesteckt ist aber evtl. wäre ja das noch was für dich.

    Ob man diesen auf Sprühstrahl umstellen kann????

    http://de.wikipedia.org/wiki/Werkfeu...s_Wasserwerfer


    MfG

    Chris

  3. #3
    Registriert seit
    27.06.2004
    Beiträge
    501
    Turbolöscher?Schönes Spielzeug hab ich schon mehrmals bei Vorführungen gesehen.Schmeiß den an dann wackeln 4km weiter die Bäume noch^^

  4. #4
    Registriert seit
    16.12.2004
    Beiträge
    1.102
    ICh glaube, Ettenhofer hat sich eher auf den "Williams-Wasserwerfer" bezogen...

  5. #5
    Registriert seit
    19.02.2006
    Beiträge
    1.092
    Ich glaube, "firefighteropp" auch.

    Aber wo wir schon bei den realistischen Vorschlägen sind: Wie wärs denn mit sowas? Davon bräuchte man dann sicher ein paar mehr um eine durchgehende Wasserwand zu erzeugen, aber das dürfte für jemanden der ein Löschboot organisieren kann ja kein Problem sein, oder? ;-)
    hallo :E

    Erkläre mir, und ich vergesse.
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Lass es mich tun, und ich verstehe.

  6. #6
    Registriert seit
    16.12.2004
    Beiträge
    1.102
    Zitat Zitat von Max K.
    Ich glaube, "firefighteropp" auch.

    Aber wo wir schon bei den realistischen Vorschlägen sind: Wie wärs denn mit sowas? Davon bräuchte man dann sicher ein paar mehr um eine durchgehende Wasserwand zu erzeugen, aber das dürfte für jemanden der ein Löschboot organisieren kann ja kein Problem sein, oder? ;-)
    Na ja, aber da wird es wahrscheinlich schwierig, eine durchgehende und gleichmäßige Wasserwand aufzubauen, könnte ich mir vorstellen ^^

  7. #7
    Registriert seit
    11.01.2003
    Beiträge
    987
    ^^ Doch das geht. Ist gar kein Problem.
    Man braucht halt nur genug von solchen Löschmitteln *gg

    achso und nen großen Tümpel in der Nähe, den man für den Wassernachschub nutzen kann :-)