Ergebnis 1 bis 13 von 13

Thema: Fehler bei Alarmierung beim Quattro?

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    10.12.2003
    Beiträge
    3.902
    Evtl. ist die Schleife mit "Nur Sprache" programmiert oder der Alarmton ist --------...
    Felix
    felix[null][null][null]@funkmeldesystem.de

  2. #2
    andreasfuerth Gast

    Fehlauslösung Quattro M

    Es ist am wahrscheinlichsten das der Melder "falsch" programmiert wurde. Die schlechtere Auslösung gegenüber einem BMD ist leider normal.

    Gruß

  3. #3
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    4.425
    Zitat Zitat von felix000
    Evtl. ist die Schleife mit "Nur Sprache" programmiert oder der Alarmton ist --------...
    Davon gehe ich aus.
    Stummt eingestellt, wie von Biene89 eingeworfen, kann nicht sein, denn dann käme ein Erinnerungspiepen.
    Wahrscheinlich wurde bei der Programmierung ein kleiner Fehler gemacht. Ist nicht schlimm und kann in jeder Funkwerkstatt mal eben geändert werden.
    Gruß Etienne

    Es gibt keine Probleme. Wir haben Tages-, Wochen- und Monatsprojekte

  4. #4
    Registriert seit
    23.03.2002
    Beiträge
    682
    Wenn ich ihn aber richtig verstehe, dann war der Melder bis vor kurzen noch einwandfrei, was die Alarmierung angeht. Insofern dürfte eine Fehlprogrammierung nicht zutreffen.

    Zitat:
    Es ist folgendes passiert:
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com

  5. #5
    Biene89 Gast
    @Etienne
    Bei Zafira178 kommt doch nach einer gewissen zeit das erinnerungspiepsen!also kann es doch nur daran liegen!oder nicht??


    Mit kameradschaftlichen Grüßen
    Biene89

  6. #6
    Registriert seit
    14.09.2006
    Beiträge
    51
    Ob ein Neuabgleich was bringt? Hat es vielleicht was mit der Empfangsempfindlichkeit zu tun?

  7. #7
    Registriert seit
    19.03.2006
    Beiträge
    118
    Hallo,

    Lass den Melder mal komplett überprüfen, mein XLS+ hatte auch schlechten Empfang und es waren ein paar Kondensatoren und noch ein andres Bauteil defekt. Neuabgleich bringt zwar schon was, aber auch nur wenn keine Bauteile defekt sind.

    Gruß SEG

  8. #8
    Registriert seit
    14.09.2006
    Beiträge
    51

    Geschafft

    So ich glaube wir haben die Lösung: Nachdem der Melder drei Mal (!!) bei einer Firma Es... war und einfach nix passiert ist ( Zitat: Lötstelle kaputt, rauhe Behandlung, FME getestet) bin ich, Kollegen sei Dank, zur Funkwerkstatt einer FW gegangen: Resultat: Quarz defekt! Das hätte doch auch der Firma aufallen müssen ( Werbeslogan"Wir sorgen für Verbindung") oder? Naja hoffentlich war´s das. So long Matthes

  9. #9
    Registriert seit
    23.03.2002
    Beiträge
    682
    Zitat Zitat von Zafira178
    So ich glaube wir haben die Lösung: Nachdem der Melder drei Mal (!!) bei einer Firma Es...
    ..ser? Das wundert mich nicht! Ich halte von dieser Firma absolut nichts. Ich hab da schon Sachen erlebt...

    war und einfach nix passiert ist ( Zitat: Lötstelle kaputt, rauhe Behandlung, FME getestet) bin ich, Kollegen sei Dank, zur Funkwerkstatt einer FW gegangen: Resultat: Quarz defekt! Das hätte doch auch der Firma aufallen müssen ( Werbeslogan"Wir sorgen für Verbindung") oder? Naja hoffentlich war´s das. So long Matthes
    Tja, dass bestätigt dann ja meine Aussage oben.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •