50V 1A laut Unterlagen von Bosch.
Wo hast du die 250V/5A her?
50V 1A laut Unterlagen von Bosch.
Wo hast du die 250V/5A her?
Wir haben hier eine gute Suchfunktion - es wäre schön, wenn sie auch benutzt würde...
Hi,
laut der Info des Menschen, bei dem ich das LG gekauft habe, ist das: http://www.mercateo.com/p/139-284762...1393215_7.html dass verbaute Relais.. Vllt. hat Bosch in seiner Angabe die dünnen Leitungen berücksichtigt? Oder existieren verschiedene Versionen des LG?
hallo :E
Erkläre mir, und ich vergesse.
Zeige mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe.
Was das Relais aushält ist nicht alles, das Design herum muss das auch aushalten, und wenn man da 1,2 kW über die Leiterbahn und die Buchse jagt, fängt das an zu rauchen, von Personengefährdungen bei 250V mal ganz abgesehen.
Wir haben hier eine gute Suchfunktion - es wäre schön, wenn sie auch benutzt würde...
Hm,
ist es normal, dass das Relais nach ~13 Sekunden von alleine abfällt?
Habe es testweise mal in Betrieb genommen, allerdings tritt nun o.g. Phänomen auf. Allerdings hat der Melder auch ne (leichte) Macke, kann das damit zusammenhängen?
Danke
Max
hallo :E
Erkläre mir, und ich vergesse.
Zeige mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe.
Also, das ist normal. Meins fällt nach 7 Sekunden von alleine ab. (Warum es bei dir 13 Sekunden sind wundert mich)