Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Alphapoc 501

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    11/12-1 Gast
    Wenn es so wäre hätte er hier doch nicht mehr gefragt?
    Außerdem denke ich, daß man hier in diesem Forum sehr gut mit seinen Fragen aufgehoben ist.
    Und zum Thema Alphapoc 501 bzw. dem J22 Plus ist mir o.g. Händler noch nie eine Antwort schuldig geblieben.
    Selbst bei unbequemen Fragen. ;-)

    Grüße
    Martin

  2. #2
    JackDerRapper Gast

    Fix Texte

    Hi Frage!

    Wenn man nun eine Ric hat

    1234567 A ALARM
    B FEUER
    C UNFALL
    D SONST

    werden die Fixtexte NUR angezeigt oder zeigt der dann auch:

    RIC 1 A ALARM BMA,,Industriestraße664,,Firma Beispiel,,FF TEST

    oder steht dann da nur

    RIC 1 A ALARM



    ?????

  3. #3
    r00f Gast
    Das was du auf dem Display lesen wirst, wird sowas sein:
    'ALARM BMA Industriestr. 52 Fa. Test'
    oder
    'UNFALL VU Eingekl. Pers. L52'

    Eben halt Fixtext mit dem Text der Leitstelle.

  4. #4
    JackDerRapper Gast
    Zitat Zitat von r00f
    Das was du auf dem Display lesen wirst, wird sowas sein:
    'ALARM BMA Industriestr. 52 Fa. Test'
    oder
    'UNFALL VU Eingekl. Pers. L52'

    Eben halt Fixtext mit dem Text der Leitstelle.
    Ja, aber noch mit der RIC

    " WEHR UNFALL VU Eingekl. Pers"

    oder

    " PRESSE UNFALL VU etc. "


    ?

  5. #5
    Registriert seit
    10.02.2002
    Beiträge
    182
    Es wird wohl nur der Fix-Text angezeigt. Daher bei der Meldersuche darauf achten, dass beim Fix-Text genügend Zeichen reinpassen um neben dem Stichwort auch noch den RIC-Namen aufzunehmen.
    ***keine Signatur***

  6. #6
    JackDerRapper Gast
    wie?
    Wird nicht angezeigt welche Ric das ist ?

    Also ob das die VOLLARLAM Ric und KLEIN AlARM Ric ist ?

  7. #7
    r00f Gast
    Zitat Zitat von JackDerRapper
    wie?
    Wird nicht angezeigt welche Ric das ist ?

    Also ob das die VOLLARLAM Ric und KLEIN AlARM Ric ist ?
    Du kannst die Unteradressen ja entsprechend bennen. Zum Beispiel hast du da die RIC 12345 als große Schleife mit 4 Unteradressen eben die du dann entsprechend benennst:
    A: THL GR
    B: FEU GR
    C: RUECKR
    D: PROBE

    Und dann hast du noch die RIC 15432 die dann eben die kleine Schleife währe, eben wieder mit den 4 Unteradressen:
    A: THL KL
    B: FEU KL
    C: RUECKR
    D: PROBE

    Dann wirst du wohl keine Probleme damit haben rauszufinden was ausgelöst wurde.