Hallo,
der Landkreis Kleve NRW hat im letzten Jahr auch eine neue GW Anlage bekommen
Es kam auch hier zu erheblichen "Startschwierigkeiten" da das System mehrfach neu eingemessen werden musste. Die Arbeiten wurden meist nachts durchgeführt weil der Kanal tagsüber recht frequentiert ist. Letztenendlich hat es nur geholfen die einzelnen Umsetzter getrennt einzumessen und dafür zeitweise die Komplette Anlage stillzusetzen. Bei den Arbeiten war stets ein Mitarbeiter der Leitstelle zugegen der über Handy in Kontakt mit der Leitstelle stand und bei notwendigen Alamierungen veranlassen konnte das die Anlage wieder hochgefahren wurde.
Die Arbeiten wurden meines Wissens nach in mehreren Schritten durchgeführt
- Abgleich Richtfunkstrecke LST -> Sternpunkt
- Abgleich der Richtfunkstrecken StP -> U1 bis U5
- Abgleich der einzelnen Umsetzter
- Abgleich der einzelnen Umsetzter mit eingeschalteten
Nachbarumsetztern
- Abgleich des Gesamtsystems mit Ausleuchtungsmessungen
und Probefahrten
Die Arbeiten haben sich über mehere Monate hingezogen, schließlich wurde auch die ausführende Firma gewechselt. Aber nun ist das System in Ordnung. Die Ausleuchtung ist verbessert und die Verbindungen zwischen den Umsetzern sind nicht mehr so anfällig gegen atmosphärische Störungen. (es waren früher Verbindungen im 8m Band)