Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: Relaiskontakt am Ladegerät Quattro

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    ollis112 Gast

    Relaiskontakt am Ladegerät Quattro

    Hallo,
    kann mir jemand sagen wie lange (sekunden) das Relais am Ladegerät des Swissphone Quattro anzieht!?

    Danke im Vorraus

  2. #2
    Registriert seit
    18.12.2001
    Beiträge
    4.989
    Benutz mal die Suchfunktion !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Im Normalfall 10sek. Man kann es aber durch ne Lötbrücke ändern, dass das Relais so lange aktiv ist, wie der Melder nicht quittiert im LG steht. (Also solange die AlarmLED am LG an ist)

    Gruß Joachim

  3. #3
    ollis112 Gast
    Kürzer geht das nicht? Benötige nur einen kurzen Schließ-Kontakt!

  4. #4
    Registriert seit
    18.12.2001
    Beiträge
    4.989
    Da sag ich erstmal nein.

    Für was soll das sein ?

    Gruß Joachim

  5. #5
    ollis112 Gast
    Ist kompliziert!

    Lichtsteuerung (Tastfunktion) und Türöffnung

    muss ich halt noch Relais dazwischen bauen!
    Aber danke

  6. #6
    Registriert seit
    29.05.2004
    Beiträge
    957
    Original geschrieben von ollis112
    Ist kompliziert!

    Lichtsteuerung (Tastfunktion) und Türöffnung

    muss ich halt noch Relais dazwischen bauen!
    Aber danke
    Hallo!

    Der Schaltkontakt kann eh nur 30Volt schalten (meines wissens nach), damit kannst du also den türkontakt (Normalfall 8 oder 12V) schalten aber für ein Stromstossralleis (230V) müsstest du sowieso eine weiteres Rellais oder eine andere Schaltung dazwischen bauen.


    In diesem Sinne, viel spass beim Basteln ;-)

  7. #7
    Registriert seit
    18.12.2001
    Beiträge
    4.989
    Relaistyp : V23026-D1021-B201
    Max. 30V 1A

    Einer Steuerung (Türöffner, Lichtsteuerung) ist es meist egal, wie lange ein Impuls anliegt. Hauptsache es kommt überhaupt einer.

    Also probier mal aus, ob das mit den 10 Sekunden nicht geht.
    Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen würde.

    Gruß Joachim

  8. #8
    ollis112 Gast
    Ich muss ein El Takko Relais (12V-Steuerung) ansteuern, und befürchte dass 10 sek. zu lange sind und es Schaden nehmen könnte

  9. #9
    Registriert seit
    11.02.2003
    Beiträge
    253
    Also ich steuere den Eltako für unser Alarmlicht in der Wache auch mit einem LGRA429 an, das geht auch über 10 sek. problemlos.

    Ansonsten kannst Du Dir auch ne simple Schaltung aufbauen die Dir ein Relais für eine halbe Sekunde (circa) schaltet, ein Elko, ein Widerstand parallel und das Ganze an ein Relais und fertig ist das Ganze. Lief bei uns auch jahrelang mit einem BMD, nur jetzt hab ich den mal durch einen Hurricane ausgetauscht gehabt und es mit den 10 sek. einfach probiert.

  10. #10
    Registriert seit
    29.05.2004
    Beiträge
    957
    Hallo,

    ich bin Elektriker und kann dir sagen das ein Stromstossrellais auch locker mal 4 Wochen aushält, bei 12V oder 230 ist dabei egal. Auch wenn es wie gesagt ein Stromstossrellais ist, das Ding fühlt sich mit den 10 Sekunden noch nicht mal gekitzelt! *g*


    Schönen Abend noch

  11. #11
    fitze112 Gast

    Lichtsteuerung

    Hallo kann mir jemand sagen wie ich eine Lichtsteuerung an einem Quattro Landegerät hin bekomme und was ich dazu brauche und welche Komponennten ich wie zusammen bauen muss?? schönen dank schon mal für die Antworten... Antworten bitte über PN Danke gruß Marcel(fitze)

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •