Hallo,

du hast die selbe Frage doch unten schon mal gestellt und auch von 62251 eine Antwort darauf bekommen inkl. Abgleichhinweis.
Wahrscheinlich hast Du jetzt die Auswerteempfindlichkeit des Melders so verstellt, das er im schlimmsten Falle nicht mehr auslöst...

Originalzitat :

Mahlzeit!

R 23 ---> Einstellen der Bandbreite vom Auswerter (Dauerton "5", also 1530 HZ abzüglich 3,5 % Abweichung nach unten). Regler nach links verstellen bis Signal am Messpunkt 4 nicht mehr taktet.
R 25 ---> Einstellen der Batteriekontrolle. Bei 1,18 V anliegender Versorgungsspannung muss die Lampe beim Drücken des Löschtasters noch schwach leuchten.