tja, ... keine guten Nachrichten in dieser Sache:
Programmierung geprüft und i.O. !

Hab versucht, den Fehler einzukreisen ... hatte 4 Schleifen programmiert ... der FME hat auf alle Tonfolgen reagiert und die letzte (vierte) Schleife als alarmiert angezeigt. Ich, net wirklich blöd, habs dann mal mit 3 ... 2 bzw. mit nur einer programmierten Schleife versucht ... Fehler bleibt bestehen ... immer die letzte (also bei drei Schleifen die dritte bzw. bei zwei die zweite ...) Schleife wird, egal welche Tonfolge auf dem Kanal moduliert wird, als alarmiert angezeigt. UND : wenn ich alle Schleifen wegnehme bzw. auf inaktiv schalte, gibt der Auswerter Ruhe ... klingt wirklich nach def. Prozessor, oder ... ?????????

An die Fachleute: Was kostet so ein Prozessor(tausch) ???

Gruß Michael