Ergebnis 1 bis 15 von 60

Thema: Schaltplan für Notstromaggregat

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    27.11.2015
    Beiträge
    7
    Hier sind ein Haufen dabei : http://feuerwehr-nehren.de/downloads...euger13kvA.pdf, im Prinzip sind die alle gleich... Und Eelektronik Bauteile kriegst du schnell und billig beim Elektronikversand wie Pollin, Reichelt usw.

  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2016
    Beiträge
    1

    Spannungsreglerplatine defekt suche Schaltplan

    Hallo,

    ich bin auch auf der Suche nach dem Schaltplan für die Spannungsreglerplatine
    BOSCH 8798300032

    Wäre gut wenn mir den jemand zuschicken könnte.

    Viel Dank!

    Gruß
    Jonas

  3. #3
    Registriert seit
    27.07.2016
    Beiträge
    1

    Einstellanleitung für BSKA5

    Hallo,
    ich besitze ein BOSCH BSKA5 (Art.Nr. 7 790 203 028) mit Fichtel&Sachs Stamo 281 (Zweitakter).

    Die Spannung am Ausgang ist zu niedrig (Phase gegen N 154V, Phase gegen Phase 264V).

    Drehzahl des Motors stimmt (3000 U/min).

    Hat jemand Einstellanleitungen für die Strombegrenzerplatine 8 798 300 031 sowie für den Spannungsregler 8 798 300 081 ?

    Bin auch an ET-Liste und anderen Unterlagen interessiert.

    Gerne per Mail an harzmann at T-online.de

  4. #4
    Registriert seit
    14.04.2014
    Beiträge
    78
    Hallo zusammen,

    Ich bin seit einer weile auch besitzer eines BSKA5. Bauhjahr 1972 mit Fichtel&Sachs Stamo281. Ich hab ihn wieder soweit am laufen, jedoch ist die Leerlauf Drehzahl zu hoch. Hat jemand Unterlagen zum o.g. Motor aus denen ersichtlich ist wo ich die Fliehkraft Gewichte finde mit denen man die Leerlaufdrehzal angeblich einstellen kann. Die Reparaturanleitubg von Bosch sagt leider nur eben dass man die Gewichte verstellen soll, aber nicht wo die sitzen.

    Mfg
    Sebi

  5. #5
    Registriert seit
    10.06.2007
    Beiträge
    569

    Suche Schaltplan BSKA 5

    Hallo

    Hat zufällig jemand einen Schaltplan für einen Bosch Stromerzeuger
    BSKA 5 Nr. 7790203069 Baujahr leider nicht bekannt.


    Der Generator liefert nur noch 3V Ausgangsspannung.
    Optisch ist kein Defekt zu erkennen.
    Hilfreich wären Widerstandswerte für die einzelnen Wicklungen.
    Die 6 Dioden und der Varistor auf der Platine seitlich im Gehäuse sind in Ordnung.


    Gruß
    Markus

  6. #6
    Registriert seit
    21.09.2009
    Beiträge
    2.679
    Hallo!

    Zitat Zitat von grisu1975 Beitrag anzeigen
    Der Generator liefert nur noch 3V Ausgangsspannung.
    Optisch ist kein Defekt zu erkennen.
    Hilfreich wären Widerstandswerte für die einzelnen Wicklungen.
    Die 6 Dioden und der Varistor auf der Platine seitlich im Gehäuse sind in Ordnung.
    Die 3V Ausgangsspannung hört sich für mich nach Restmagnetisierung des Läufers an.
    Sprich: Erregerwicklung stromlos. Das wäre dann ein Problem mit dem Regler, oder ersatzweise Kontaktprobleme an den Kohlen.

    Schaltpläne sind "nice to have", aber bei Stromgeneratoren gilt ebenso "kennst du einen, kennst du alle".
    Vom Funktionsprinzip her gibt es da keine großen Abweichungen.
    Man hat immer einen Generator aus drei oder mehr Statorwicklungen wo Strom entnommen wird, und einer Rotorwicklung die das rotierende Magnetfeld in der Intensität so regelt, das die Ausgangsspannung da landet, wo sie soll. Sprich bei 230V-Agregaten eben zwischen 220-240V, und eben nicht bei 100V oder gar 1000V.

    Grüße

    Jürgen

  7. #7
    Registriert seit
    06.03.2019
    Beiträge
    1

    Stromlaufplan Bosch BSKA5

    Hallo,

    habe auch ein Bosch BSKA5 (Baujahr 1985). Hierfür benötige ich den Stromlaufplan bzw. die Ersatzteilliste der verbauten Bauteile der Spannungsregler Platine.
    Hier ist bei mir der MP Kondensator und der Wiederstand der direkt daneben sitz abgeraucht. Bosch Platine 8798300081
    Hat dieses zufällig jemand?

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •