Ich benötige auch einen Schaltplan für die Platienen vom BSKA5.
Bei der Firma Eisemann bekommt man nichts mehr für so alte Geräte ( Bj. 1981), die wollen nur neue verkaufen.
Gruß
Ich benötige auch einen Schaltplan für die Platienen vom BSKA5.
Bei der Firma Eisemann bekommt man nichts mehr für so alte Geräte ( Bj. 1981), die wollen nur neue verkaufen.
Gruß
PN schicken.
Was Heiß PN schicken. Bin neu hier.
Danke
Auf der Platine von Bska5 (Bosch 8 798 300 032) ist der Varistor durchgebrand leider weiß ich nicht durch welchen ich ihn ersetzen kann. Der Varistor ist Braun Durchm. ca 2,6 cm u. 4mm dick. Die Aufschrift ist 800/6.
Wer kann helfen.
Danke
Hast du von Bosch antwort bekommen. Bei mir ist ein Varistor durchgebrant (Braun rund aufschrift 800/6)
Danke
Geändert von Quietschphone (25.06.2012 um 20:50 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
R14 auf der Spannungsreglerplatine?
So, ganz schnelle Antwort. Das ist der R14 auf dem Spannungsregler-Board.
Sitzt direkt zwischen Klemmen "J" und "K" der Spule.
Was heißt bei dir nun "durchgebrannt"? Keinen Durchgang mehr? So sollte es im Normalbetrieb aber auch sein, in dem Fall dürfte dir der Fehler ja aber nicht aufgefallen sein, somit gäbe es keinen Anlass, das Gerät zu öffnen.
Wenn der Varistor also keinen Durchgang hat, und der Generator trotzdem nicht funktioniert, ist noch etwas anderes kaputt.
Was allerdings sein kann, ist dass der Varistor durchlegiert ist. Dann wird die Spannung an der Spule ständig kurzgeschlossen, und keine Erregerspannung für den Generator erzeugt, sprich der Generator kann keine Leistung bringen.
Wenn der Motor so über längere Zeit läuft, kann es sein dass die Lichtspule im Motor (Fremderregung) oder die Spannungsregelplatine (Eigenerregung) durchbrennt.
Ich würde als erstes den Varistor durchmessen, die Daten durchgeben und dann weiter sehen.