@tobiey


Mahlzeit,

Ich habe zu deinem Problem folgendes Infos gefunden:

Alarmieren eines Melders ohne das von der Leitstelle ein Alarm ausgelöst
wurde.
Es können zwei mögliche Ursachen dafür verantwortlich sein:
1. Mischfrequenzen
Sind zeitweise Mischfrequenzen auf dem Kanal, die im Bereich der
programmierten 5-Tonfrequenzen liegen, besteht die Gefahr, dass diese
Frequenzen willkürlich eine der programmierten 5Tonfolgen annähernd
simulieren. Empfängt ein Empfänger diese Mischprodukte aus Sprache,
Oberwellen, eventuell Fremdstörer und Rauschanteilen, erkennt er daraus
unter bestimmten Umständen eine seiner programmierten 5-Tonfolgen.
Der Empfänger macht einen Fehlalarm.

Wir haben Bandaufzeichnungen von BOS-Funkkanälen mit mehreren
Empfängern getestet. In 10 Durchläufen hat ein Empfänger einmal
fehlausgewertet.

2. Ähnelnde Frequenzen der einzelnen Töne der programmierten
5-Tonfolgen
Sind zum Beispiel: 21232 oder 56567 usw. programmiert, ähneln sich die
einzelnen Tonfrequenzen einer 5-Tonfolge sehr stark, bzw., es sich keine
Frequenzsprünge wie bei einer 5-Tonfolge 19191 gegeben. Ist kein
Funkbetrieb auf dem Kanal, kann unter bestimmten Umständen der
Empfänger aus dem Rauschen eine gültige 5-Tonfolge fehlinterpretieren.
Dann folgt eine Fehlalarmierung.

Abhilfe:
In beiden Fällen muß die Programmierung des Auswerter geändert werden.
Hier werden die empfangenen 5-Tonfrequenzen nicht kritisch genug vom
Empfänger bewertet.
Der Auswerter kann wie folgt programmiert werden:
Auswerteempfindlichkeit: hoch / mittel / tief
Wir vermuten, daß in solchen fällen der Auswerter auf hoch oder mittel
programmiert ist.
Maßnahme: Auswerteempfindlichkeit: “Tief“ programmieren.

Die Maßnahme gilt für: QUATTRO 96 // QUATTRO 96S // MEMO und
JOKER.
Menü PAGER, dann OPTIONALE DATEN aufrufen - im unteren Bereich
finden Sie die Auswahl für die Auswerteempfindlichkeit!

Durch die Programmierung Auswerteempfindlichkeit “Tief“ wird der
Auswerter selektiver, das heißt, er akzeptiert erst dann eine 5-Tonfrequenz,
wenn dessen Frequenzanteile um das Dreifache häufiger als "richtig"
erkannt werden.

Die Programmierung Auswerteempfindlichkeit “Tief“ wirkt sich nicht
nachteilig auf die HF-Empfindlichkeit aus. Der Empfangsempfindlichkeit der
Sprachdurchsagen bleibt unberührt. Die Auswerteempfindlichkeit der
5-Tonfolgen kann sich um 1 - 1,5 dB verringern - was sicherlich vertretbar
ist.

Wir sind sicher, das Ihnen mit dieser Maßnahme geholfen ist.
Selbstverständlich dürfen Sie diese Info weitergeben.

An alle: Nutzen Sie unser e-Mail-Adresse: info@swissphone.de

Viele Grüße

SWISSPHONE Telecommunications GmbH
Industriestraße 51
79194 Gundelfingen bei Freiburg

Antonius Stauvermann



Mit freundlichen Grüßen

AndreasP