Was liefert eigentlich ein original Adapter als Spannung? Könnte das mal jemand nachmessen? Am besten mal für PGA88, und die Adapter für RE429XY und RE329.
Was liefert eigentlich ein original Adapter als Spannung? Könnte das mal jemand nachmessen? Am besten mal für PGA88, und die Adapter für RE429XY und RE329.
Mit einer 3V Z-Diode am Ausgang und nem Widerstand geht das wunderbar.
Am Eingang reichen dem MAX232 in der Regel auch 3V.
RTS und CTS müssen nicht beschaltet werden.
Damit der Wandler die +-15V ordentlich erzeugen kann, sollte man
die im Datenblatt angegebenen Kondensatoren verwenden
und keine kleineren.
Versorgungsspannungen von 3...5V reichen sowohl für den
MAX232 als auch für den MAX 3232 (ich glaube die aben ein
Vss von 2,7V- 6,8V)
http://www.satcure-focus.com/tutor/images/zeneres.gif
Geändert von Christoph (16.06.2003 um 20:19 Uhr)
Wieso denn das ???Original geschrieben von Christoph
RTS und CTS müssen nicht beschaltet werden.
Ohne RTS-Signal wird die Programmiersoftware wohl kaum irgendetwas machen !! Also muss bei RTS-CTS und am besten auch doch bei DSR-DTR ein Local-Loop geschaltet sein damit die Soft überhaupt den Adapter erkennt !!
Habe mein gerät so gebaut dass ich den MAX3232 über einen Schalter entwedermit 5V oder 3V versorgen kann !!
Gruß
HerosHermeskeil
Schau dir das Ding doch an:
http://www.elv-downloads.de/service/...384-39.asp?&%1
mit dem Melder verbunden werden:
TX -senden
RX -emfangen
ST6 -GND
ST1, CTS, RTS werden nicht verwendet
Die ganzen Steuerleitungen (DTR, CTS,...) weden nicht benötigt
da der Handshake und der ganze Kram über TX RX (die eigntlichen
Datenleitungen) abläuft.
Ein Schalter für die Wahl der Versorgungsspg. zwischen 3V/5V scheint
mir nicht nötig, der MAX verträgt beide Spannungen problemlos.
Nur wenn man den MAX232 verwendet kann man evtl. die
Ausgangsspannung auf 3V herabsetzen, aber dem
Melder macht das sehr wahrscheinlich nix aus.
Ich hab mir das ding bereits sehr genau angeschaut und es muss ziwschen RTS-CTS ein Local-Loop geschaltet sein sonst geht's einfach nicht. Ist in der Anleitung hier im DL-Bereich ja auch so und für manche Melder ( ich glaub Patron oder Hurricane ) muss auch DTR-DCD gebrückt sein weil der Handshake für die Prog-Soft darüber ausgeführt wird !!!
Wieso kann man beim MAX232 die Ausgangsspannung hinabsetzen !! Ich denke du meinst da den MAX3232 !!
Gruß
HerosHermeskeil
Schau dir den Link in meinem vorletzten Beitrag an, da siehst du
wie man einen Ausgangpegel von 3V bekommt.
Ich hab schon einige Melder mit viel abenteuerlichen Schaltungen
programiert (diskret aufgebaute Pegelwandler, Handykabel und
sonstige Datenkabel,USB-Wandler) und ich hab noch nie Probleme
wegen einer nicht gebrückten Handshakeleitung gehabt,
aber wenn man möchte kann die Leitungen ja direkt im
Sub-D Stecker Brücken.
Oder man benutzt statt einem RS232-TTL-Wandler wie dem MAX232
o.ä. einen universal USB-TTL-Wandler, da kann man dann alles
Software mäßig einstellen (auch ob der Ausgang 3V oder 5V
haben soll) und das ganze als ganz normale COM-Schnittstelle verwenden.
universal-usb-ttl-wandler???
wo gibts denn sowas? aber wie soll die software den dann ansprechen die meisten können doch nur COM1 -x
Jo .. Das Ding ist ein zusätzlicher COM Port mit Anschluss an USB.
Also die eine Seite steckst du mit USB in den Rechner und auf der anderen Seite ist ne ganz normale serielle Schnittstelle.
Der Treiber installiert das Ding dann als COM was-weiß-ich und schon kannst du mit der normalen PSW den Melder über "USB" (gemogelt) proggen.
Geht aber nicht bei den ganzen Softwares die noch unter DOS laufen .. ist ja klar ...
Gruß Joachim
ah, und wo gibts so ein teil?
Moin, hab mir die Platine mal gelötet.
Jetzt ist die Frage, ob ich zum Programmieren von Quattro 96/98/... noch einen Widerstand benötige. Oder geht das einfach so?
Gruß Florian.
Hallo Freak112,
Hast du die Schaltung jetzt komplett zusammengebaut und funktioniert die Schaltung jetzt so zum programmieren?
Gruß
Jonas
<p>
<a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
Hallo ihr Bastler,
Also ich habe es ohne Probleme hin bekommen einen Quattro mit dieser Schaltung zu Programmieren. So jetzt meine Frage hat sich schon jemand damit auseinander gesetzt einen Patron mit dieser Schaltung zu Programmieren? Ich würde mich sehr um ein paar Tipps freuen. So jetzt noch viel Spaß beim Testen aber lasst eure Melder ganz :-)))))
Gruß Bachi
Ich würde mich sehr "über "ein paar Tipps freuen.
:-)
Gruß Bachi
Hi Leute,
nur noch mal kurz zur 5/3 V Problematik:
Es gibt keine.
Auch in den Prog Geräten von Motorola und Swissphone sowie BOSCH wird ein "stinknormaler" MAX232 ´verwendet.
In diesem Sinne
M.Reichert
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, dann schließ ich Plus an Minus an.
http://www.ugsanel-erh.de
@HFT Reichert und @all
Ich kann M. Reichert da nur wieder zustimmen.
Die Diskussion mit den 3V/5V hat sich hier und auch in anderen Foren und Bereichen sehr hochgespielt und jeder hat/hatte Angst seine Melder zu proggen und hat die 5V-ProgAdaper als "Schrott" bezeichnet.
ABER : Es ist wirklich so das in den OriginalAdaptern auch ein 5V MAX232 werkelt UND die standart TTL Spannung ist halt mal 5V. Das ist beim FME/DME nicht anders.
Und ich spreche hier aus gut 100 Meldern Erfahrung.
Gruß Joachim