Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Auswerteempfindlichkeit beim XLS !!!

  1. #1
    Firefighter112 Gast

    Auswerteempfindlichkeit beim XLS !!!

    Hi,

    habe folgendes Problem !!! Bei meinem XLS ist die Auswerteempfindlichkeit
    auf B programmiert !!! Nun möchte ich die höchste Empfindlichkeit programmieren
    und nun möchte wissen ob A oder C die höchste Auswerteempfindlichkeit ist !!!

    Danke schon mal im vorraus !!!

  2. #2
    Firefighter112 Gast
    Danke,

    aber wenn ich ihn auf C Programmiere und er die gesendete Schleife 8x mit der gespeicherten
    vergleicht ist die Wahrscheinlichkeit das der Melder auslöst doch größer oder ????

  3. #3
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    6.356
    Nein, ganz im Gegenteil. Denn wenn er die gespeicherte Schleife nur 3x vergleicht kann es passieren, dass ein schlecht erkannter Ton trotzdem noch zum Auslösen führt, was bei 8x vergleichen nicht mehr passieren kann.
    Daher kann es aber bei A auch zu Fehlalarmierungen kommen!
    Zitat Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
    Dahoam is do wos Gfui is.

  4. #4
    Firefighter112 Gast
    Gut das klingt irgendwie einleuchtend !!! Was ist
    normalerweise Werkseitig von Swissphone programmiert ???

  5. #5
    Registriert seit
    15.10.2002
    Beiträge
    1.682
    Alle Melder die Gundelfingen verlassen sind Standardmäßig auf "C" programmiert.

  6. #6
    Firefighter112 Gast
    Danke für die schnelle Hilfe !!!

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)