Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: WÄHHHHHHHHHHHH

  1. #1
    Registriert seit
    29.07.2002
    Beiträge
    385

    WÄHHHHHHHHHHHH

    Ich bekomme es nciht auf die Reihe einen Externen Prozess zu starten wenn ein gewisser melder (DME) ausgelöst wird ... GRUND ich muß dem Crusader sagen aus welcher Richtung es kommt .... Crusader erkennt aber keine richtung bei RIC´s .... Was auch überflüssig ist, Crusader verlangt aber ne richtung....

    Also habeich es mit nem Status Versucht .... Okay das Program wird aufgerufen (E-Plus Easy Mail) aber welche Argumente bzw. wie bekommeich den Crusader dazu das er auch dann an Easy Mail die Daten weiter gibt der Meldung ? Gesendet hat das Program bisher noch nix, lies sich nur aufrufen ....

    Weiß jemand rat ?
    Pikachu

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Hallo Pikachu,

    probier den Status 16 als DME bzw. Fünfton dann in den
    Argumenten den $1 damit wird der Text hinzugefügt!

    PS: Wenns nicht klappt melde dich per EMail bei mir :-)

    Gruß,
    Jochen

  3. #3
    Registriert seit
    29.07.2002
    Beiträge
    385
    Status 17 isset :-)
    Pikachu

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    *GGGGG*

    Status 17 = DME Alarmierung
    Status 16 = ZVEI ALarmierung

    ums genau zu schreiben!

    Gruß,
    Jochen

    PS: Immer letztes Wort haben muss ;-)

  5. #5
    Registriert seit
    29.07.2002
    Beiträge
    385
    Ist ja auch gut so .. du bist der Master der Programms :-)