Moin,
ich wollte die Ladestation meines Eurobos Mars Meldeempfängers auf meine Homematic anbinden. Hat jemand eine Anleitung oder Erfahrung mit der Nutzung der DIN-Buchse für den Ausgang?
Grüße Steven
Moin,
ich wollte die Ladestation meines Eurobos Mars Meldeempfängers auf meine Homematic anbinden. Hat jemand eine Anleitung oder Erfahrung mit der Nutzung der DIN-Buchse für den Ausgang?
Grüße Steven
Der Mars löst dann bei jeder aktiven Adresse/Unteradresse bei Alarm das Relais aus.
Kontaktbelastbarkeit 12V/2A
Geändert von Paule3569 (06.03.2020 um 11:29 Uhr)
Vielen Dank. Wofür stehen denn die beiden Polabkürzungen?
NO (normally open = Schließer)
NC (normally closed = Öffner)
Das sind ganz normale Relaiskontakte und Bezeichnungen.
Pin 1 ( com ) und Pin 4 ( NO ) im Normalzustand geöffnet
Pin 1 ( com ) und Pin 6 ( NC ) im Normalzustand geschlossen
Gruß
Markus
Supi vielen Dank
Mal noch eine Frage. Funktioniert der Empfang nur direkt über den Melder die Station quasi als Auswertung oder kann die Station auch ohne den Melder den Relaisausgang schalten?
Ohne Melder löst die Station nicht aus.
Hat das bei dir geklappt Don?
Ich plane gerade das gleiche, aber irgendwie scheint mir, als hätte eurobos sich hier mit der Belegung vertan.
Messe ich 4. und 1. habe ich Durchgang, was ja bei einem NO nicht sein dürfte.
Messe ich 6. und 1. habe ich keinen Durchgang, was für NC ja auch nicht richtig ist.
Leider fehlt mir noch die Möglichkeit zu testen, wenn der Melder ausgelöst wird. Das ganze habe ich im "Ruhezustand" gemessen.