    Zitat Zitat von Kater 9 Beitrag anzeigen
    GU ist vollkommen richtig wenn es sich um ein Gerät handelt mit dem auch Sprechfunkbetrieb gemacht wird und der AU richtig angeschaltet ist. Sonst müsste man ja jedesmal wenn man funken will die Bandlage und Betriebsart umschalten und vor allem nicht vergessen wieder zurück zu schalten.

    Das Problem ist ein ganz anderes. Die Geräte der aktuellen Generation fragen die Leitungen für Tastung (C der HA-Buchse) und Bandwechsel (K) über einen Mikroprozessor ab. Der kommt durcheinander wenn beides gleichzeitig angelegt wird bzw. schützt das Funkgerät. Der Bandwechsel darf nicht bei laufendem Senderbetrieb durchgeführt werden, das
    endet sonst böse für das Funkgerät. Außerdem hätte ihr dann einen leistungsstarken Störsender der bei voller Sendeleistung vom Unterband ins Oberband sweept.

    Es funktioniert dann bestens wenn der Bandwechselkontakt vor der Sendertastung angesteuert wird. Die Zeit (K vor C) muss dabei min. 24 ms betragen, besser allerdings etwas mehr. Die Praxiserfahrung zeigt dass es ab 40 ms zuverlässig geht.
    Hallo,
    vielen Dank für die Antwort, das hört sich sehr plausibel an. Ich habe jetzt noch von einer anderen Quelle gehört das es sein kann das bei dieser Baureihe von Funkgerät noch eine Brücke eingelötet werden muss damit die zu Sendenden Alarme vom Bedienteil ins Funkgerät kommen, hast du so etwas schonmal gehört?

  2. #2
    Registriert seit
    09.05.2013
    Beiträge
    1.026
    Zitat Zitat von FabianSeyboth Beitrag anzeigen
    Hallo,
    vielen Dank für die Antwort, das hört sich sehr plausibel an. Ich habe jetzt noch von einer anderen Quelle gehört das es sein kann das bei dieser Baureihe von Funkgerät noch eine Brücke eingelötet werden muss damit die zu Sendenden Alarme vom Bedienteil ins Funkgerät kommen, hast du so etwas schonmal gehört?

    Ich unterstelle mal das der AU an der Handapparatebuchse des Bediengerätes hängt. Wenn da die Besprechung funktioniert, z.B. mit Handapparat testen, dann sollte auch der AU gehen. Eine Brücke macht deshalb keinen Sinn. Was soll die bewirken bzw. verhindern?

  3. #3
    Gelöscht Gast
    Zitat Zitat von Kater 9 Beitrag anzeigen
    Ich unterstelle mal das der AU an der Handapparatebuchse des Bediengerätes hängt. Wenn da die Besprechung funktioniert, z.B. mit Handapparat testen, dann sollte auch der AU gehen. Eine Brücke macht deshalb keinen Sinn. Was soll die bewirken bzw. verhindern?
    Heute wurde das Funkgerät geöffnet und vorne auf der Platine eine Brücke zwischen 2 Kontakten gelötet. Man hat mir gesagt das es daran lag dass das Bedienteil zwar die Bandlage umschalten kann aber das Senden fürs Oberband mit dieser Brücke 'freigeschaltet' werden muss. Das ist anscheinend nur bei einer kleinen Baureihe des fug8b-1 der Fall. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall.