    Hallo,

    gibt es die Möglichkeit den Alarmierungstext im BOSMON umzustellen?

    Momentan: 34071 *BMA/EP mSoSi* Musterstr. 1* Musterort *NC10 - Auslösung Feuer * -> NC10 Feuer

    SOLL: Momentan: 34071 *BMA/EP mSoSi* Musterort* Musterstr. *1* *NC10 - Auslösung Feuer * -> NC10 Feuer

    Benödige den Dreher da in der "Soll-Variante" die übergebenen Parameter in die Maske einer externen Software übergeben werden. Kann mir jemand helfen?

  2. #2
    Registriert seit
    16.11.2009
    Beiträge
    4

    Alarmtext umbauen

    Hallo,
    auch auf die Gefahr hin das die gestellte Frage für eine Antwort schon zu alt ist, hier die trotzdem ein Lösungsweg:

    - Bearbeiten -> Telegramme modifizieren
    - Haken setzen bei "Regeln als reguläre Ausdrücke behandeln
    - Haken (Punkt) setzen bei "Regeln festlegen"
    - Suchen nach: (.*?)\*(.*?)\*(.*?)\*(.*?)\*(.*?)\*
    - Ersetzen durch: $1*$2*$4*$3*$5*

    Damit sollten bei jedem eintreffenden Telegramm die Pos. 3 und 4 getauscht werden.