Hallo!

Zitat Zitat von MeisterH Beitrag anzeigen
Und man kann es auch ohne... Junge junge. Was hat man die letzten 100 Jahre gemacht? Komischerweise hat das Telefonnetz der ganzen Welt ohne Silizum funktioniert... Wo ist denn das Problem?
Na, hast du eine Ahnung wie aufwändig das Telefonnetz ohne Halbleiter war?
Alles was Ströme und Signale nicht einfach nur 1:1 durchleiten soll, sondern auch noch gezielt routen soll, braucht eine gewisse Logik.
Schonmal ein elektromagnetisches Wählrelais gesehen, oder gar schonmal auseinander genommen?

Aber zurück zum Thema:

Jede Torsteuerung hat einen oder mehrere Schalteingänge.
Ob die nun auf TTL-Pegel (5V), irgendeiner Niederspannung (6V, 12V, 24V) oder gar mit 230V arbeiten (die Schalteingänge!) ist von Anlage zu Anlage und Serie zu Serie anders.

Ebenso ob es nur dumme Eingänge gibt (Tor auf wenn zu / Tor zu wenn auf über einen einzigen Eingang) oder eine sinnreiche Aufteilung (Eingang für "Tor Auf wenn zu, bzw auflassen wenn offen" sowie einen zweiten Eingang für Tor Zu wenn auf, bzw zulassen wenn zu") gegeben ist.

Wenn es eine Steuerung mit zwei getrennten Eingängen ist, und die wahlweise mit TTL oder mit maximal 24V und einigen dutzend mA am Eingang arbeitet, kannst du an dem "Tor Auf-Kontakt" direkt den Relaisausgang deines Heimzusatzes anschließen.

Ist es ne dumme Steuerung mit nur einem Eingang, brauchst du da eine Logik zwischen die erkennt ob das Tor auf, zu oder gerade am öffnen oder schließen ist.

Grüße aus Dortmund

Jürgen Hüser