Ergebnis 1 bis 15 von 46

Thema: Digitalalarm in Siegen-Wittgenstein ausgefallen

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    24.03.2007
    Beiträge
    1.720
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    Ganz einfach:
    Ein Meldertester sendet ohne Verschlüsselung.
    Das geht.

    Wenn ein RIC jedoch auf einen bestimmten Schlüssel programmiert ist und dieser RIC mit einem anderen Schlüssel alarmiert wird, bleibt der Melder stumm.

    Gilt für BOSS mit Dical-IDEA.
    Nee, da muss man unterscheiden.

    IDEA Alpha = DME löst bei falschen Schlüssel (oder ohne) nicht aus

    IDEA Express Alarm = DME löst bei falschen Schlüssel nicht aus, die TON RIC lässt sich aber auslösen, ohne Probleme.

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2012
    Beiträge
    329
    Hallo,

    Zitat Zitat von Andi-Hamburg Beitrag anzeigen

    IDEA Alpha = DME löst bei falschen Schlüssel (oder ohne) nicht aus

    IDEA Express Alarm = DME löst bei falschen Schlüssel nicht aus, die TON RIC lässt sich aber auslösen, ohne Probleme.
    Hat das mal jemand überprüft bzw. könnte das tun? Ich kann mangels Meldertester nicht selbst ran...

    Gruß
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405

  3. #3
    Registriert seit
    24.03.2007
    Beiträge
    1.720
    Zitat Zitat von Firefighter87461 Beitrag anzeigen
    Hallo,



    Hat das mal jemand überprüft bzw. könnte das tun? Ich kann mangels Meldertester nicht selbst ran...

    Gruß
    Patrick
    Ja, ich ;)

  4. #4
    Registriert seit
    09.05.2013
    Beiträge
    1.026
    Zitat Zitat von Andi-Hamburg Beitrag anzeigen
    Nee, da muss man unterscheiden.

    IDEA Alpha = DME löst bei falschen Schlüssel (oder ohne) nicht aus
    War da die Funktion "kein Alarm ohne Text" aktiviert?

  5. #5
    Registriert seit
    24.03.2007
    Beiträge
    1.720
    Zitat Zitat von Kater 9 Beitrag anzeigen
    War da die Funktion "kein Alarm ohne Text" aktiviert?
    Also ich Programmiere schon viele Jahre DME von Swissphone ( zwischendurch auch mal Oelmann gehabt), aber diese "Funktion" ist mir nicht bekannt. . .( hab aber auch wenig mit IDEA bis jetzt zu tun gehabt)

    Gruß Andi

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •