Zitat Zitat von ffw123 Beitrag anzeigen
Hallo,

ich habe noch nie einen anderen Clienten mit monitord verbunden, also kann ich dir nicht sagen, wie man es macht. Was steht denn in der Log-Datei drin, wenn sich FMS32 verbinden möchte?
Nix. Es gibt keine Einträge im Log, trotz DEBUG-Modus. Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation über die Schnittstelle aber (getestet mit der Monitord Test-GUI).

Zitat Zitat von ffw123 Beitrag anzeigen
Zur Config. Wieso setzt sagst du, dass sich alle IPs (außer 127.0.0.1 und 192.168.1.27) einloggen müssen und danach verbietest du allen es wieder allen?
Das hast du nicht ganz richtig gelesen:
1. 172.0.0.1 und 192.168.1.27 dürfen ohne Zugangsdaten zugreifen
2. Alles andere muss Zugangsdaten eingeben
3. Sollten 1 und 2 nicht greifen, wird der Zugriff verboten.

Die Deny-Any Regel zum Schluss ist eine übliche Herangehensweise um Querschläger abzufangen. Findet man in der Regel im Firewall-Umfeld.



Zitat Zitat von ffw123 Beitrag anzeigen
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre den Socketfilter zu benutzen, aber einfach alles weitergeben.
Ja. Guter Hinweis. Hab's gerade ausprobiert und die aufgerufene Funktion direkt mit einem "return 0" wieder geschlossen. Bringt aber nichts.