Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Zündungssignal an MTM800 FuG ET

  1. #1
    Registriert seit
    17.12.2003
    Beiträge
    150

    Zündungssignal an MTM800 FuG ET

    Hallo,

    in einem LF soll das Motorola MTM800 FuG ET mit der Zündung eingeschaltet werden können.
    Ich habe mir nun einige Informationen zusammen gesucht, allerdings ist es sehr mühselig zu diesem Thema konkrete Aussagen zu finden.

    Mir sind noch einige Dinge unklar:

    -Ist es möglich, dass FuG lediglich über die Zündung einzuschalten, ohne dass es wieder ausgeht, sobald die Zündung auf 0 steht?

    -Wie und vor allem mit welchen Relais habt ihr den Einbau gelöst?

  2. #2
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    359
    Wir haben es so verbaut dass es parallel zur Zündung Spannung bekommt.
    Zusätzlich gibt es einen Schalter mit dem ich das Funkgerät dauerhaft einschalten kann.




    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

  3. #3
    Registriert seit
    29.03.2006
    Beiträge
    5.311
    Zitat Zitat von grinch317 Beitrag anzeigen
    -Ist es möglich, dass FuG lediglich über die Zündung einzuschalten, ohne dass es wieder ausgeht, sobald die Zündung auf 0 steht?
    Klar, mit einem Relais in Selbsthaltung.
    Geht dann über einen Öffner-Taster erst wieder aus...

    http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion

    S2 wäre dann hier die Zündung (nur unterer Anschluss) bleibt dann aber auch so lange an, wie die Zündung an ist. Ausmachen geht erst Nach Zündung aus ;)

    MfG Fabsi