Nur damit ich es richtig verstehe mit FMS meinst du die software FMS32
Grüße
Ps wäre gut wenn ja wie weit ihr gekommen seit und wo genau das poblem liegt? Gehen aus fms32 schon keine meldungen an FE raus oder das problem von FE an den AM3??
Nur damit ich es richtig verstehe mit FMS meinst du die software FMS32
Grüße
Ps wäre gut wenn ja wie weit ihr gekommen seit und wo genau das poblem liegt? Gehen aus fms32 schon keine meldungen an FE raus oder das problem von FE an den AM3??
FirEmergency selbst kann keine FMS-Stati auswerten. Ihr benötigt noch ein Zusatzprogramm wie FMS32pro oder Bosmon.
Falls noch Fragen bestehen einfach melden.
Grüße aus Karlsruhe,
Dave
Hallo,
erstmal Danke schonmal für eure Hilfe!
Also unser Aktueller Stand ist das im AM3 Statusmeldungen ankommen vom FMS32Pro.
Die AAO mit Stichworten ist eingepflegt und ein Manueller Alarm funktioniert.
In FirEmergency selbst sind bis jetzt nur die Einheiten für die Status weitergabe angelegt. Mehr haben wir nicht hinbekommen..
Greets
Zwischenfrage:
Wie werdet ihr alarmiert. Digital oder Analog.
Zusatztexte per FMS?
Alarmierungen kommen Analog per Fünftonfolge. Der Text kommt bei uns vor der Fünftonfolge.
Hallo,
um den Alarmtext darzustellen, legt ihr euch eine neue Einheit in Firemergency an. Benennt sie einfach nach der Zvei-Folge.
In FMS32 nun eine globale Aktion mit der Zvei-Folge, die den Alarmtext enthält auslösen.
…/Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
Gehen wir nun In den Client von Firemergency. Wir rufen die neu erstellte Einheit auf.
Als erstes den Alarmtext FMS32 in die Pipeline ziehen.
Hier kannst du dann mit den Steuercodes den Text festlegen.
Darunter dann das Monitor -Plugin. Her als Alarmierung deklarieren FMS32 als Input einstellen.
Wenn ihr weitere Hilfe braucht kannst du ja mal PN mit eurem Standort kommen. Evtl kann ich ja mal das System live anschauen.