Zitat Zitat von Larynxtubus Beitrag anzeigen
Danke bis hier für die Antworten. Ist schon interessant, dass sowas nicht in jedem Bundesland gleich gehandhabt wird.
Nur weil du hier unterschiedliche Infos erhalten hast, heißt das nicht, dass es auch unterschiedlich gehandhabt wird.

Grundsätzlich ist die Forderung, dass die USV für 2 Stunden bei 80% Ladezustand der Akkus den Betrieb sicherstellt. Das ist also das Minimum.
Je nach Auslastung, Außentemperaturen (Heizung, Klimaanlage) ist deutlich mehr drin.

Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, dass man von seiten des Bundeslandes sagt, die Grundausstattung reicht einem nicht, weil bspw. aufgrund der Lage der Basisstation die Erreichbarkeit für einen Techniker nicht innerhalb von 2 Stunden gegeben ist.
In diesem Fall gibt es Möglichkeiten wie eine größere USV, Brennstoffzellen etc.