Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Unteradressen

  1. #1
    Registriert seit
    07.01.2014
    Beiträge
    5

    Unteradressen

    Hallo zusammen,

    wenn man die unteradressen nicht hat, kann man da einfach alle zur dazugehörigen RIC aktivieren? hatte vorher ein von hand programmierbaren dme und da gabs keine unteradressen...

    Gruß
    Hetzer

  2. #2
    Registriert seit
    30.09.2009
    Beiträge
    36
    Hi Hetzer,

    bei der digitalen alarmierung benötigst du immer ne unteradresse (Subric).
    In den meisten Regionen werden sie meines Wissens zur unterscheidung der einzelnen Alarmierungsarten genutzt (bei uns z.B. 1/A= Inforuf; 2/B= Einsatzalarm; 3/C= Einsatz abbrechen; 4/D= Proberuf)

    Falls du die genaue Funktion nicht kennst würde ich dir vorschlagen alle 4 in deinen DME zu programmieren. Beim nächsten Proberuf siehste ja dann ob der mit ner anderen Sub gesendet wird.

    Eventuell war es bei deinem alten DME dann so das du nur die RIC eingegeben hast und der hat dann auch auf alle Sub's gleich reagiert.

    Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.

  3. #3
    Registriert seit
    07.01.2014
    Beiträge
    5

    Unteradressen

    Hallo devilet,

    ja denn mache ich das so... wie geschrieben... habe die drei RIC für alarm, probe und waldbrandwarnstufe. kann ja jeweils z.b. für die unteradresenn alarm jede anderes nennen.
    alarm 1, alarm 2 usw. denn sieht man das denn ja....

    Gruß
    Hetzer