    Hallo,

    da in einem Boss 925V nur eine begrenzte Anzahl an RIC zu programmieren sind, stellt sich uns die Frage, ob es möglich ist Scanner und 925V als Eingangsplugin bei FE zu koppeln. Soll heissen: Die RIC (EA-Ton) sollen über den Scanner erkannt werden, der dazugehörige EA-Text (IDEA) soll vom DME beigetragen werden. In FE sollen dann in im ExpressalarmPlugin Text-RIC (Scanner) und EA-RIC (IDEA-verschlüsselt aus DME) zu einem Alarm zusammengefügt werden. Wie ist nun der Boss 925V zu konfigurieren hinsichtlich des "Sub-Adress Typ"? Z.Zt. ist hier "EA-Ton IDEA" und "EA-Text IDEA" eingestellt was aber natürlich nur den Text mit einer ebenfalls programmierten RIC zusammenfügt.

    Danke im Voraus
    Thomas

  2. #2
    Registriert seit
    11.11.2011
    Beiträge
    90
    eigentlich ganz einfach:

    in der Melderprogrammierung die Textric als "IDEA" programmieren, ohne EA
    dann in FE die Textric der Expressalarm-Einheit als Einheitencode zuordnen.