Hat sich erledigt.....
Nach vielen Versuchen habe ich es geschafft....
Hat sich erledigt.....
Nach vielen Versuchen habe ich es geschafft....
Wo lag denn nun der Fehler?
MfG
HLF 49/1
Probleme gab es mehrere ;)
Zuerst versuchten wir das ganze Spiel mit einem BOSS 915. Da kam uns die Programmierebene aber schon komisch vor. Schlussendlich stellten wir fest, dass es mit einem 915 nicht geht sondern eine 925 nötig ist. Diesen konnten wir dann richtig programmieren.
Dann war die RIC Tabelle in BosMon noch falsch eingestellt. Hier hatten wir zuerst als Schleifennummern "1, 2, 3, .... usw." angelegt. Kamen dann aber drauf, dass man die folgendermaßen anlegen muss: "01A, 01B, 01C, 01D, 02A, 02B, .....".
Ebenfalls hat der programmierte Alarmtyp noch ein wenig für Verwirrung gesorgt. Nach ein wenig ausprobieren fanden wir dann heraus, dass wir ganz normal den Typ "alpha" programmieren müssen.
schlussendlich haben wir es aber zum laufen bekommen ;)
Schade, dass man die RIC-Bezeichnungen (01A, 01B usw.) haargenau eingeben muss, sonst würde sich die Software evtl. auch für andere Melder, die die serielle Schnittstellenausgabe unterstützen, eignen.
Fire@ danke für Deinen Bericht
MfG
HLF 49/1
Motorola Advisor kann auch Meldungen ausgeben, allerdings auch hier ohne Ric.
Gruß
L-S