Hallo bhubert,
zuerst einmal sollte man nicht die RIC's veröffentlichen. Am besten immer unkenntlich machen. Das kann sonst jeder lesen.
Das Verhalten von FE ist nachvollziehbar. Denn es kann ja auch keine Übereinstimmung finden.
Denn der Melder hat folgenden Text übertragen:
Code:
09:41 27.09.1301Bwer suchet der findet
Diesen Text durchsucht FE um hier die entsprechende Einheit zu finden. In diesem Fall ist kein Fixtext im Melder programmiert. Der sollte sonst nach 01B kommen. 01B ist die erste RIC mit der Subric B.
Man könnte jetzt auch als "Suchausdruck" für das DME-Plugin "01B;Sammelruf" schreiben. Dies ist aber nicht sehr eindeutig, da dies ja auch mal eine Hausnummer sein könnte (z.B. 101B).
Daher jetzt eindeutige Fixtexte im Melder speichern. Diese dann durch die RIC's im DME-Plugin ersetzen. Die RIC's werden, wie du siehst, nicht vom Melder an den Rechner übertragen.
Noch ein Tipp: mit
Code:
\d\d[:]\d\d[\s]\d\d[.]\d\d[.]\d\d;
in der globalen Ersetzung kann das Datum und die Uhrzeit gelöscht werden. Diese stehen ja als Variable im FE zur Verfügung.
Ich habe die Standard-Einheiten noch nicht benötigt.
Hoffe es ist jetzt klarer...