Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Commander 5 Quittungserwartungszeit

  1. #1
    Registriert seit
    24.08.2011
    Beiträge
    35

    Commander 5 Quittungserwartungszeit

    Moin,hab n kleines Problem,unsere Leitstelle Empfängt unsere Stati nur wir Die Quittung nicht,in welchem Register stell ich denn die Quittungserwartungszeit ein?

  2. #2
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    6.356
    Servus!

    Zitat Zitat von BDA Commander 5 FMS
    Quittungsabhängige Telegrammwiederholung
    Wird keine Quittung empfangen, so wird das gesendete Telegramm einmal wiederholt. Die Wiederholzeit (Telegramm-Anfang bis -Anfang) ist in 100ms-Schritten im EEPROM-Register 086 an 5. Stelle einstellbar, falls die Wiederholzeit gemäß Richtlinie (640ms) nicht ausreicht.
    Register 086 5. Stelle Quittungsabhängige Telegrammwiederholzeit:
    0 = 640ms (Richtlinien-Standard)
    7...D = 700...1300 ms
    Gruß
    Alex
    Zitat Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
    Dahoam is do wos Gfui is.

  3. #3
    Registriert seit
    24.08.2011
    Beiträge
    35

    commader 5

    danke für die schnelle Hilfe!

Aktive Benutzer