Hallo,

in der VDE wird ein Ra <10 Ohm empfohlen. Um dies zu erreichen ist es nicht damit getan den "Kreuzerder" der oftmals bei den Feuerwehraggragaten dabei ist einzuschlagen. Je nach Boden und dessen Eigenschaften musst du erheblichen aufwand betreiben um auf den empfohlenen Wert zu kommen.

Beim letzten mal als ich einen Staberder setzen musste bestand dieser aus 6 jeweils 2m langen Erdern. Dabei wurden je 3 übereinander gesetzt also 2mal je 6m tiefe. Dies war nicht unbedingt ein schwieriger Boden. Diese händisch einzuschlagen möchte ich nicht machen bzw würde erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus brauchst du dann auch entsprechende Messgeräte um den Wert zu messen ( Hilfssonde usw.)

Alles andere ist alles nur keine fachgerechte Erdung.

Gruß Jan