Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Doppelalarmierungsproblem

  1. #1
    Registriert seit
    15.04.2008
    Beiträge
    137

    Doppelalarmierungsproblem

    Hallo zusammen, es betrifft die Option Doppelalarmierungen blocken. Wenn als erste Auswertung nur die RIC kommt ohne Alarmtext, dann keine 3 Sek. später die zweite Auswertung kommt wo der Text enthalten ist wird die Alarmierung abgebrochen. Sprich bei mir ist in der Whitelist ein Eintrag der im meldungstext enthalten ist. Somit bekomme ich keine Benachrichtigung da bei der ersten Auswertung der Alarm geblockt wird wegen Whitelist eintrag, dann die nachfolgende Alarmierung blockiert wird wegen der Doppelalarmierungsblockierung.

    Da sollte evtl. Auswahl gernerell oder bei gleichem inhalt.

    Ist sowas machbar, da viele Meldungen so untergehen.


    gruß

  2. #2
    feodor Gast
    Du kannst doch in der Serveroberfläche die Zeit für die Doppelalarmierung einstellen? Was hast du eingestellt?

    http://firemergency-wiki.de/mediawik...berfl%C3%A4che

  3. #3
    Registriert seit
    15.04.2008
    Beiträge
    137
    Zitat Zitat von feodor Beitrag anzeigen
    Du kannst doch in der Serveroberfläche die Zeit für die Doppelalarmierung einstellen? Was hast du eingestellt?

    http://firemergency-wiki.de/mediawik...berfl%C3%A4che
    Jetzt auf 0 Sek. wenn ich auf 15 oder 45 Sek. habe kommt der Alarm ja nicht an, da er Blockiert wird wenn erst bei der 2. Auswertung der Text ausgewertet wird.

  4. #4
    feodor Gast
    Zitat Zitat von Schkeuderhans Beitrag anzeigen
    Jetzt auf 0 Sek. wenn ich auf 15 oder 45 Sek. habe kommt der Alarm ja nicht an, da er Blockiert wird wenn erst bei der 2. Auswertung der Text ausgewertet wird.
    Lässt sich damit dann leben? Wenn nicht bitte nochmal genau beschreiben, selbst nach mehrmaligem Lesen versteh ich den Beitrag nicht 100 % :-)

  5. #5
    Registriert seit
    02.12.2008
    Beiträge
    463
    Ich verstehe es so:
    Er mòchte, dass die Doppelalarmierung nur dann geblockt wird, wenn %1, %2, %3 und %4 identisch sind.

    Derzeit wird ja nur geblockt, wenn %1 gleich ist. Wenn ich mich nicht irre.

  6. #6
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Die Blockung bezieht sich 1. auf die selbe Einheit und 2. auf den selben Text.

    Wenn also zwei Alarmierungen innerhalb kürzester Zeit für die selbe Einheit eingehen, wird geblockt.
    Unterscheidet sich allerdings der Text, wird nicht geblockt.

  7. #7
    Registriert seit
    17.08.2011
    Beiträge
    137
    Genau das funktioniert bei mir auch nicht. Wenn für einen Einsatz mehrere RICs alarmiert werden, werden alle rausgeschickt. Geht bei mir per Mail also keine Kosten.
    Die Zeit hab ich auf 300 sec stehen, Alarmtext ist gleich nur unterschiedliche RICs.

    Edit: Alles wird an die gleiche Einheit übergeben per Code
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!

  8. #8
    Registriert seit
    15.04.2008
    Beiträge
    137
    Zitat Zitat von Narkose07 Beitrag anzeigen
    Ich verstehe es so:
    Er mòchte, dass die Doppelalarmierung nur dann geblockt wird, wenn %1, %2, %3 und %4 identisch sind.

    Derzeit wird ja nur geblockt, wenn %1 gleich ist. Wenn ich mich nicht irre.
    So meine ich es wenn firemergency nach %1(Ric) und zusatzlich %3(Meldungstext) dann ham das mit den Doppelalarmierungen im griff. So wie es Aktuell ist es schlecht bei unserer feuerwehr.