    so habe mir die Version 0.41 nochmal runtergeladen. Habe nun alles nach anleitung eingerichtet. Die Manuelle Allermierung funktioniert tadelos.

    Im anhang mal meine daily datei.

    Hoffe damit könnt ihr was anfangen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. #32
    Registriert seit
    22.11.2011
    Beiträge
    62
    Was anfangen is hier auch realtiv. Bei den beiden Alamierungen die du hier manuell auslöst passiert eigentlich genau das was passieren soll.

    1. Alamierung:
    Text: 00000 - MANV1
    MANV1 steht in deiner Liste daher wird die Abarbeitung fortgesetzt

    2. Alamierung
    Text: 00000 - Einsatztext
    Keins der Wörter deiner Liste steht im Text, daher bricht die WhiteList die Abarbeitung ab.

    Es passt also alles so wie es soll.

    Die Frage is jetzt wo das Problem is. Vermutlich in der eigentlich Alamierung die hier in dem Log aber nicht auftaucht von daher kann ich dazu aufgrund von Defekter Kristallkugel ;) nicht viel dazu sagen.

    Am besten nochmal einen Log mit einer regulären Alamierungen reinstellen in dem der "Fehlerfall" auftritt.
    Sehr hilfreich für uns wäre dabei das umstellen des Loglevels auf DEBUG. Wie das geht siehe mein vorheriger Post.

    Gruß
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de

  3. #33
    Registriert seit
    21.07.2011
    Beiträge
    57
    So hier mal nach geänderte datei.


    http://www.file-upload.net/download-...daily.log.html


    hoffe damit könnt ihr was anfangen.

    Und ich hoffe ihr findet mein Problem

  4. #34
    Registriert seit
    27.09.2003
    Beiträge
    467
    Das Problem liegt jetzt am Alarmtext. Der lautet z.B. "00000 - N/A19:19:10 - 23.11.2011"
    Darin sind keine Informationen enthalten, die mit einem Wort der Whitelist übereinstimmen!
    Testweise kannst du mal das Whitelist-Plugin entfernen, dann müsste o.g. Alarmtext durchkommen.

    Poste mal, wie dein Alarmtext aussieht. Da stimmt etwas nicht.
    Müsste eigentlich so aussehen: &1& - &3& - &U& - &D&

  5. #35
    Registriert seit
    21.07.2011
    Beiträge
    57
    so nun bekomme ich alle par sec. so eine beispiel meldung ohne text nur diese besipiel meldung:

    00000 - N/A19:19:10 - 23.11.2011

    und das kommt alle paar sekunden =(

    und das nervt total .

    habe das white plugin rausgenommen.

    was muss ich jetzt tun, damit ich meldungen mit einsatz text bekomme.

  6. #36
    Registriert seit
    27.09.2003
    Beiträge
    467
    Liest du überhaupt die Beiträge richtig durch ????

    Wie sieht dein Alarmtext aus? Damit meine ich die Konfiguration des Plugins "Alarmtext[FMS32]"!
    Dass du alle paar Sekunden eine Meldung bekommst, könnte an der Netzkennung bei Pocsag liegen. Kannst du doch einfach schon bei FMS32 rausfilter (bzw. wird ja eigentlich durch die Whitelist gefiltert).

  7. #37
    Registriert seit
    28.06.2011
    Beiträge
    61
    Zitat Zitat von florian_hsk Beitrag anzeigen
    Liest du überhaupt die Beiträge richtig durch ????
    das Gefühl hatte ich schon von Anfang an :P

    wie bereits am 22. von mir vorgeschlagen
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=52114&page=3

    aber das hat er anscheinend nicht gesehen oder wollte es nicht verstehen.. aber ist ja auch schwierig 4 Threads gleichzeitig zu beobachten..

    Ich denke du hast nun genügend Zeit von uns allen in Anspruch genommen und da es höchstwahrscheinlich kein Problem an der Software sondern eher am Anwender ist solltest du dir vielleicht Hilfe beim Konfigurieren suchen.

  8. #38
    Registriert seit
    21.07.2011
    Beiträge
    57
    Entschuldigung das ich eure zeit raube, aber verstehe nicht warum es bei mir nicht geht, und bei den anderen schon.

    habe im Anhang nochmal sceens vom der global aktion und von dem FMS32 Plugin gemacht.

    Hoffe das wir da nun den fehler finden.

    Also das N/A heist das er kein einsatztext übernommen wird richtig ??? Und wenn dan ganze nachrichten reinkommen müsste doch eigentlich der text erscheinen oder ?? und das ist gestern mehrmals passiert (es sind richtige nachrichten reingekommen) und trotzdem kamm auf mein Handy N/A
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	alarmfms32.jpg 
Hits:	140 
Größe:	201,3 KB 
ID:	13294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	weiterleitung.jpg 
Hits:	140 
Größe:	132,3 KB 
ID:	13295  

  9. #39
    Registriert seit
    27.09.2003
    Beiträge
    467
    Ist alles eine Sache der richtigen Konfiguration!

    Probier mal bei der globalen Aktion folgenden Befehl:
    ...alarmexe\Alarm-FMS32.exe" "user=00000" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"

    Wenn das nicht klappt, dann trag mal im Plugin "Alarmtext[FMS32]" folgendes ein:
    &1& - &2& - &3& - &4& - &5&
    Und dann guck mal, welcher Parameter bei einem Alarm den Alarmtext überträgt!

  10. #40
    Registriert seit
    21.07.2011
    Beiträge
    57
    So ich mele mich nun schon wieder wie einige sich sagen werden.

    Ich habe jetzt folgenes Problem, und zwar ich habe nun Windows 7 Neu installiert da ich nur Probleme hatte. Und nun passiert garnix mehr kommt kein alarm mehr im Serve ran was habe ich falsch gemacht???

    Im Anhang sind sceens von meinen einstellungen.

    Der Manuelle Alarm geht ohne Probleme wie immer. Es kommt auch kein kleinen dos fenster mehr was nun verzweifel =(
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	benutzerverwa.jpg 
Hits:	116 
Größe:	219,6 KB 
ID:	13343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	fms32 alarm.jpg 
Hits:	113 
Größe:	209,2 KB 
ID:	13344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	fwnrw.jpg 
Hits:	128 
Größe:	195,8 KB 
ID:	13345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	global aktion.jpg 
Hits:	123 
Größe:	118,0 KB 
ID:	13346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	manalarm.jpg 
Hits:	127 
Größe:	190,7 KB 
ID:	13347  


  11. #41
    Registriert seit
    21.07.2011
    Beiträge
    57
    und hier weitere sceens
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	nachman alarm.jpg 
Hits:	147 
Größe:	290,5 KB 
ID:	13348  

  12. #42
    Registriert seit
    17.08.2011
    Beiträge
    137
    Ich hab da auch ein Problem: Zu unserem wöchentlichen Proberuf mit mehreren Einheiten hab ich den Aufruf im FMS32Pro so stehen:

    C:\......\Alarm-FMS32.exe "user=x1" "user=x2" "user=x3" "user=x4"

    Die Parameter "%1" hab ich nicht drin, weil dieser Alarm mit Fixtext im Plugin ausgeführt werden soll und mir die Zeichen sonst nicht reichen. Leider passiert da beim Alarmeingang nichts. Müssen die Parameter drin sein das es funzt oder woran kann das liegen?

    Grüße
    Kommandante
    Geändert von Kommandante (11.12.2011 um 17:27 Uhr)

  13. #43
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Ja, du solltest die Parameter mit übergeben. Kann sein, dass du dadurch einen Fehler gefunden hast. Nimm also zur Sicherheit diesen Aufruf. Du musst sie ja nicht nutzen:

    C:\......\Alarm-FMS32.exe "user=x1" "user=x2" "user=x3" "user=x4" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein