    Weiterleitung Alarmtext von BOSS925V mit IDEA über PortListener an Monitor

    Bei uns tritt momentan auch noch das ein oder andere Problem auf. Wir haben einen Monnitor in der Wache installiert und einen Rechner im Büro erneuert und hier alle nötigen Tools usw. installiert und eingestellt.
    Bei uns wird mit 1200 Baud, auf Oberband alarmiert, verschlüsselt. Am Rechner im Büro hängt ein BOSS 925V mit KLARTEXT. Fixtext ist nicht einprogrammiert.

    Zum Problem: Ich habe mit dem Meldertester von Swissphone und den festen Texten in ihm mal den Melder an der Schnittstelle angesprochen. Jetzt ist der Fall, dass er zwar die Meldung auf dem Melder anzeigt, aber mir beim Portlistener einen Fehler in der .txt. anzeigt. Da steht dann was von Meldung empfangen, kein Benutzer gefunden.
    Das macht der aber nicht immer. Manchmal schickt er den Alarm auch durch. Dann, 2min später alarmiere ich den selben ric mit dem selben Text und nichts kommt am Melder und im Programm an. Ist da so ne Art Sperre für eine bestimmte Zeit am Melder, biss er wieder was empfängt?

    Weiterhin kommt es manchmal vor, dass er mir die Ports öffnet, bzw. den Port an dem die Schnittstelle mit dem Melder hängt und er obwohl kein Testalarm gesendet wurde den Fehler mit der eingegangenen Meldung und dem nicht gefundenen Benutzer trotzdem andauernd schreibt.

    Meine Frage wäre jetzt: Wie kann ich was einstellen, dass jeder Alarm durchkommt. Muss ich evtl. den Fixtext (Header) mit aufspielen? Was habt Ihr bei Euren DMEs und dem Portlistener mit eingestellt?
    Zuletzt muss ich sagen, dass ich noch nicht Firemergency und den Listener 09 benutze sondern die letzte Version des AT und des alten Port Listeners.

    Über eine Antwort würde ich mich freuen :)
    Ich hoffe ich hab alles aufgeschrieben :P

    Grüße
    stgt88112

  2. #2
    Registriert seit
    06.03.2005
    Beiträge
    1.778
    HHi.

    Hast du im AT evtl. eine Rufunterdrückung drinnen?
    Gebe den DME im Fixtext eine eindeutige Zuordnung/Bezeichung z.B. R01 und trage dies dann auch im Portlistener ein...
    Ihr werdet sicherlich im EA-Verfahren alarmiert oder?

  3. #3
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    4.425
    Zitat Zitat von Holger2784 Beitrag anzeigen
    Ihr werdet sicherlich im EA-Verfahren alarmiert oder?
    Kleine Zwischenfrage - gibt es Besonderheiten, wenn ein EA-Verfahren angewendet wird?
    Gruß Etienne

    Es gibt keine Probleme. Wir haben Tages-, Wochen- und Monatsprojekte

  4. #4
    Registriert seit
    09.04.2005
    Beiträge
    664
    Zitat Zitat von Etienne Beitrag anzeigen
    Kleine Zwischenfrage - gibt es Besonderheiten, wenn ein EA-Verfahren angewendet wird?
    Wahrscheinlich wird hier auf den EA-Monitor angespielt, mit dem jede Alarmierung angezeigt werden kann. Diese funktioniert aber bei verschlüsselten Meldungen nicht.
    mein Name ist Programm

  5. #5
    Registriert seit
    01.08.2010
    Beiträge
    108
    Zitat Zitat von Holger2784 Beitrag anzeigen
    HHi.

    Hast du im AT evtl. eine Rufunterdrückung drinnen?
    Gebe den DME im Fixtext eine eindeutige Zuordnung/Bezeichung z.B. R01 und trage dies dann auch im Portlistener ein...
    Ihr werdet sicherlich im EA-Verfahren alarmiert oder?
    Rufunterdrückung ist nicht drin, nein... zumindest habe ich da nichts eingestellt.
    Also müsste es funktionieren, wenn ich jedem RIC seinen Header/Fixtext gebe und er dazu den Klartext auspsuckt, trotz IDEA? Ob wir im EA-Verfahren alarmieren weiß ich nicht, kann ich das i-wo dran erkennen?

    Grüße
    stgt88112

  6. #6
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    997
    Hi

    Das komische ist ja auch,das selbst in 1.3.0.6 diese Fehlermeldung kommt...

    MfG

  7. #7
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Also das zwei Ports abgehört werden, kann nicht sein.
    Wie kommst du darauf, dass zwei abgehört werden?
    Im Log (debug) siehst du ja schön, auf welchen COM er sich verbindet.

    Mit Putty kann man übrigens auch COM abhören.

    Gesendet via Mobile App

  8. #8
    Registriert seit
    16.07.2011
    Beiträge
    241
    Zitat Zitat von firEmergency Beitrag anzeigen
    Also das zwei Ports abgehört werden, kann nicht sein.
    Wie kommst du darauf, dass zwei abgehört werden?
    Im Log (debug) siehst du ja schön, auf welchen COM er sich verbindet.

    Mit Putty kann man übrigens auch COM abhören.

    Gesendet via Mobile App
    FE sagt bzw. zeigt mir ja das er Port 1 und 6 abhört

  9. #9
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Bitte Log Posten! Das wäre nämlich ein Fehler!

    Gesendet via Mobile App

  10. #10
    Registriert seit
    16.07.2011
    Beiträge
    241
    Zitat Zitat von firEmergency Beitrag anzeigen
    Bitte Log Posten! Das wäre nämlich ein Fehler!

    Gesendet via Mobile App

    02.06.2013 - 13:17:29.218 INFO Launcher - Service-Channel geöffnet. Port: 1087
    02.06.2013 - 13:17:29.218 INFO AlarmFMS32Input - An Port 5555 gestartet
    02.06.2013 - 13:17:29.218 INFO DME-Listener - Liste verfügbare Ports auf und öffne Serialport 'COM6'...
    02.06.2013 - 13:17:29.414 INFO Launcher - Launcher fertig
    02.06.2013 - 13:17:29.421 INFO Launcher - ################################
    02.06.2013 - 13:17:29.421 INFO Launcher - firEmergency einsatzbereit
    02.06.2013 - 13:17:29.421 INFO Launcher - ################################
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Port: COM1(Typ: 1)
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Port: COM6(Typ: 1)
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Port gefunden
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Anzahl gefundener Ports: 2
    02.06.2013 - 13:17:29.680 INFO DME-Listener - Serialport erfolgreich geöffnet



    So wird es in der 1.3.1.0 sowie in den Betaversionen 1.4.1 - 1.4.3

  11. #11
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    ...
    02.06.2013 - 13:17:29.218 INFO DME-Listener - Liste verfügbare Ports auf und öffne Serialport 'COM6'...
    ...
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Port: COM1(Typ: 1)
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Port: COM6(Typ: 1)
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Port gefunden
    02.06.2013 - 13:17:29.562 INFO DME-Listener - Anzahl gefundener Ports: 2
    02.06.2013 - 13:17:29.680 INFO DME-Listener - Serialport erfolgreich geöffnet
    Das passt schon alles.
    Die erste Zeile sagt das wichtigste. Die Ports werden aufgelistet und sobald der gesuchte gefunden wird, wird dieser geöffnet.
    Es wird immer nur einer geöffnet. Vlt ändere ich die Log Einträge ein bisschen ab, damit es klarer wird

    Gesendet via Mobile App

  12. #12
    Registriert seit
    16.07.2011
    Beiträge
    241
    Zitat Zitat von firEmergency Beitrag anzeigen
    Das passt schon alles.
    Die erste Zeile sagt das wichtigste. Die Ports werden aufgelistet und sobald der gesuchte gefunden wird, wird dieser geöffnet.
    Es wird immer nur einer geöffnet. Vlt ändere ich die Log Einträge ein bisschen ab, damit es klarer wird

    Gesendet via Mobile App
    Ok.WEnn FE soweit seine ARbeit macht, wieso kommt dann nicht an vom Melder in FE. Die ansicht wie im Log zu sehen bleibt immer so. Netzric geht auf und FE macht nix.

    Das Abhören mit Hyperterminal, oder mit hterm oder Putty ist für mich ein Buch mit sieben Siegel. Da kann soviel einstellen und ich weis da gar nicht was ich machen soll.
    Fakt ist einfach das die Programmierstation per USB angeschlossen ist und als COM6 vom PC erkannt wird. Dieser COM6 Port muss ja funktionieren, sonst könnte ich ja auch nicht programmieren bzw. den Melder auslesen.

  13. #13
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Ok.WEnn FE soweit seine ARbeit macht, wieso kommt dann nicht an vom Melder in FE. Die ansicht wie im Log zu sehen bleibt immer so. Netzric geht auf und FE macht nix.

    Das Abhören mit Hyperterminal, oder mit hterm oder Putty ist für mich ein Buch mit sieben Siegel. Da kann soviel einstellen und ich weis da gar nicht was ich machen soll.
    Fakt ist einfach das die Programmierstation per USB angeschlossen ist und als COM6 vom PC erkannt wird. Dieser COM6 Port muss ja funktionieren, sonst könnte ich ja auch nicht programmieren bzw. den Melder auslesen.
    Also die Sache mit hterm ist eigentlich recht leicht. Sogar einfacher als Hyperterminal (ab Vista nicht mehr im Windows enthalten):
    1. hterm herunterladen und öffnen
    2. In der Leiste COM-Port auswählen
    3. In der Leitste einstellen: Baud 9600, Data 8, Stop 1, Parity None
    4. Button Connect betätigen
    5. Im Tab "Received Data" sollte etwas erscheinen...
    6. Danach Verbindung mit dem Button wieder trennen

    Try it...

  14. #14
    Registriert seit
    16.07.2011
    Beiträge
    241
    Zitat Zitat von faboi Beitrag anzeigen
    Also die Sache mit hterm ist eigentlich recht leicht. Sogar einfacher als Hyperterminal (ab Vista nicht mehr im Windows enthalten):
    1. hterm herunterladen und öffnen
    2. In der Leiste COM-Port auswählen
    3. In der Leitste einstellen: Baud 9600, Data 8, Stop 1, Parity None
    4. Button Connect betätigen
    5. Im Tab "Received Data" sollte etwas erscheinen...
    6. Danach Verbindung mit dem Button wieder trennen

    Try it...
    Dann hat ich es ja richtig gemacht. ;-)
    Leider passiert im Reiter "Received Data" nichts. Das einzige wo kurz was zu sehen ist, ist in der Zeile darunter. Da wird kurz was blaues angezeigt.

    Aber wieso funktioniert die Programmierung dann über diesem COM6? Und was nun?


    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk

  15. #15
    Registriert seit
    16.07.2011
    Beiträge
    241
    Zitat Zitat von KaiKoenig Beitrag anzeigen
    Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:
    - im Melder muss die Meldungsausgabe in den Optionen generell eingeschaltet werden
    - im Melder muss die Meldungsausgabe für jede RIC aktiviert werden
    - im DME-Plugin muss die Schnittstelle richtig ausgewählt sein - Angabe ohne Leerzeichen
    - Bei unserem Swissphone Boss 925 habe ich den Haken bei "Swissphone Melder" explizit nicht ausgewählt. Wenn ich diesen ankreuze, bekomme ich keine Meldungen in den Pc über die Schnittstelle. Nehme ich den Haken raus, kommen die Meldungen ohne Probleme rein
    - Baudrate im DME-Plugin sollte auf 9600 stehen
    - im Gerätemanager von Windows sollte mit einem Doppelklick auf den USB-Port, bei dir Com-Port 6, in den Anschlusseinstellungen auch 9600 Baut stehen

    Diese Software hier ist simpel, man kann damit gut den Com-Port überwachen, ob überhaupt Daten ankommen: http://www.heise.de/download/free-se...t-monitor.html
    Deine Schritte hatte ich bei der Einrichtung schon umgesetzt.
    Es liegt wohl an der Kommunikation zwischen Melder (Station) und COM6 Port.
    Aber wie ich das beheben könnte was ich nicht. Programmierung und Auslesen geht ja halt, also besteht ja schon irgendwie eine Verbindung.

    Großes Fragezeichen! :-(


    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •