Warum soll beim Meldertester kein Expressalarm kommen?
Warum soll beim Meldertester kein Expressalarm kommen?
"Bei einem Meldertester folgt kein Expressalarmtext, daher wird hier nur der Fixtext angezeigt."
Er löst nur den AlarmRIC aus nicht den EAText-RIC (so hieß er zumindest in unserem DA Netz) und sendet dann einen Text. Der Meldertester (auch der Oelmann PS620) kann nur die normale Alarmierung mit oder ohne Text.
Normale Alarmierung bei einem Feuer (Beispiel): AlarmRIC mit Text für den 1. Löschzug, AlarmRIC mit Text für den 1. RTW, AlarmRIC mit Text für das 1. NEF, AlarmRIC mit Text für den B-Dienst, AlarmRIC mit Text für den Pressesprecher
Jeder RIC sind 8 Bit. Der Text in der Regel bedeutend länger daher benötigt er mehr Bits (Nehmen wir mal für unser Beispiel 360 Bit - recht kurzer Text bei 8 Bit pro Zeichen). 5x(8+360)=1840
Expressalarm Alarmierung bei einem Feuer (Beispiel): AlarmRIC, AlarmRIC, AlarmRIC, AlarmRIC, AlarmRIC (1. Löschzug, 1. RTW, 1. NEF, B-Dienst, Pressesprecher), TextRIC mit Text
Jeder RIC sind 8 Bit. Der Text in der Regel bedeutend länger daher benötigt er mehr Bits. 6x8+360=408
Der Fixtext ist jeweils bei den Subadressen des AlarmRIC im DME programmiert und wird nicht mit übertragen.
Gruß
Alex
--
Alexander Adam
Nur zur Info: Meine PS620/622 können Expressalarm mit bis zu sechs Nurtonric. Damit lässt sich das wunderbar testen. Außerdem ist er noch in der Lage die Texte nach BOSKRYPT Standard zu verschlüsseln.
Die Expressalarm Funktion gibt es aber schon mindestens sechs Jahre, solange habe ich die Teile schon.