Hallo zusammen,
hast schon mal den Schaltausgang vom Sir.-Steuerempfänger gebrückt? Dann wüsst man schon mal ob die Steuerung geht, wenn das gute Stück anläuft.
Ansonsten würd ich auch sagen, mal die Fehlerquellen der Vorredner abtesten.
Hallo zusammen,
hast schon mal den Schaltausgang vom Sir.-Steuerempfänger gebrückt? Dann wüsst man schon mal ob die Steuerung geht, wenn das gute Stück anläuft.
Ansonsten würd ich auch sagen, mal die Fehlerquellen der Vorredner abtesten.
Gruß
Sebbel2
Sebastiand(..)funkmeldesystem.de
__________________________________________________ _______
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ (Murphy)
So, der vollständigkeitshalber noch die Lösung meines Problems.
Auch wenn schon ein paar Tage her, habe ich den Fehler vor Weihnachten finden können.
Der Sirenenempfänger war soweit i.O. Der potentiale Ausgang schaltet dann das Sirenensteuergerät. Dieses taktete jedoch nicht den Ausgang für das eigendliche Sirenenschütz!
Der Fehler war eine Unterbrechung auf der Platine am Trafo. Somit war die Sperrschaltung des Warnamt immer aktiv. Etwas Lötzinn behob die defekte altersschwache Leiterbahn und Feueralem ist wieder möglich.
Vielen Dank auch an Martin, der mich unterstützte!
Ich schließe somit den Threat.
Viele Grüße ins Forum...
Tobias