Ja, absolut!
Eventuell
Nein, absolut notwendig!
Hallo,bei uns werden alle nassen Schläuche nach Gebrauch geprüft und zum trocknen aufgehangen. Für jeden Schlauch haben wir auch eine Prüfkarte und die Schläuche sind alle nummeriert.
Zitat aus der GUV-G9102:Druckschläuche sind nach jeder Schlauchwäsche von einem Sachkundigen(Gerätewart,ich)einer Druckprüfung mit dem im Punkt 10.2 festgelegten Gebrauchsprüfdruck zu unterziehen.
Punkt 10.2:
A 8bar
B 12bar
C42 12bar
C52 12bar
D 8bar
Gruß Bendi
Trotz Sachkunde auf dem Gebiet (Ausbildung Gerätewart FF) habe ich das in der Ausbildung so auch nicht gehört. Die 9102 gibt es auf jeden Fall nicht her. Es soll aber in der DIN/EN stehen. Wobei dann die Frage entsteht, wie lange das da schon steht, denn für Schläuche, die älter sind als diese Anforderung, dürfte das dann nicht gelten...