Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: LGL 516 Relaisausgang Schaltzeit ändern?

  1. #1
    fliewatüüt Gast

    LGL 516 Relaisausgang Schaltzeit ändern?

    Kann ich beim LGL 516 die Schaltzeit am Relaisausgang ändern?

    Das Relais zieht bei Alarm an und bleibt dann in diesem Zustand. Ich brauche den Schalter allerdings wieder gelöst, die Zeti ist nicht das Problem, 1 - 60 sek. wären OK.

    Lässt sich das machen?

    (Das LGL 516 soll ein mit einem Wählgerät eine Nummer anrufen, das funtkioniert auch recht gut. Allerdings muss der Empfänger immer Quittiert werden bevor eine neuerliche Anwahl im Alarmfall stattfindet.)

  2. #2
    Registriert seit
    09.02.2007
    Beiträge
    80
    Am Ladegerät rumzubauen wird eher schwer, da es per Microprozessor gesteuert wird.
    Am einfachsten wäre eine kleine Schaltung die automatisch nach X sec quittiert. Sollte mit einem NE555 und ein bisschen Elektronikwissen gehen. Falls nicht musst du dich nochmal melden, dann muss ich mir mal ein Ladegerät schnappen und es auf machen. Schreib mich im Zweifelsfall mal per PN an.

  3. #3
    Registriert seit
    29.11.2007
    Beiträge
    737
    Die Suchfunktion liefert dir diese Lösung:

    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...s&pagenumber=2