Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: BOSS 920 als Türöffner: Problem

  1. #1
    Registriert seit
    05.02.2004
    Beiträge
    147

    BOSS 920 als Türöffner: Problem

    Hallo zusammen,

    nachdem ich einige Zeit in der Suche verbracht habe,
    konnte ich aber leider keine Antwort auf mein Problem
    finden.

    Vielleicht kann mir ja einer der Kollegen helfen:

    Ich möchte einen BOSS 920 in einem LGRA 429 als Tür-
    öffner für VERSCHIEDENE RICs einsetzen.

    Wenn der ERSTE Alarm kommt, erscheint im Display in
    der Statuszeile das Briefysmbol, dann geht auch alles
    klar, die rote LED leuchtet, das Relais zieht kurz an
    (ist auf 10 sek. eingestellt) - also alles so, wie es sein
    sollte. Die Ruferinnerung wurde auf 1x gesetzt.

    Folgt jetzt ein weiterer Alarm (auf einem anderen RIC),
    geht die rote LED leider nicht wieder an. Ich nehme an,
    dass es daran liegt, dass die letzte Alarmmeldung ja
    nicht gelesen wurde... - es hat nichts mit der Rufunter-
    drückung zu tun.

    Hat jemand eine Idee zur Programmierung ?

    Ziel ist halt, das der Melder stand-alone bei JEDEM an-
    kommenden Alarm immer wieder neu die rote LED und
    das Relais kurz anziehen lässt.

    Würde mich über eure Tipps sehr freuen. Vielen Dank!

    Michael
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!

    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !

  2. #2
    Registriert seit
    03.01.2002
    Beiträge
    1.339
    hi michael,

    wieso geht denn bei dir die alarmled am ladegerät aus wenn du am melder nix quittierst? bei mir bleibt die solange an, bis ich den melder bestätige oder aus dem ladegerät nehme. kommt ein neuer alarm, geht die alarmled kurz aus (bruchteil einer sec) und leuchtet dann weiterhin. das relais zieht auch wieder dann neu an.

    gruß carsten

  3. #3
    Registriert seit
    05.02.2004
    Beiträge
    147
    Hallo Carsten,

    ich weiss es leider auch nicht. ;)

    Es handelt sich um ein LGRA Professional,
    einen BOSS 925 neueste Firmare programmiert
    mit der ganz aktuellen PSW 4.10.

    Vielleicht hat ja doch noch einer ne Idee... ;)

    Gruß
    Michael
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!

    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !

  4. #4
    Registriert seit
    03.01.2002
    Beiträge
    1.339
    hmm, lga maske evtl aktiv? oder der prioritätsalarm aktiv?

  5. #5
    Registriert seit
    05.02.2004
    Beiträge
    147
    Hallo Carsten,

    nein, alles weder noch - werde wohl morgen mal
    bei Swissphone anrufen. Der Melder soll ne ISI
    ansteuern und dann muss bei JEDER Alarmierung
    das Relais kurz anziehen.

    Hatte zuerst gedacht, das das Problem am zuvor
    zur Verwendung geplanten BOSS 920 lag, aber der
    nagelneue BOSS 925 kann es auch nicht.

    Wenn ich morgen mehr weiss, werde ich hier mal
    berichten was Swissphone sagt.

    Gruß
    Michael
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!

    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !

  6. #6
    Registriert seit
    03.01.2002
    Beiträge
    1.339
    macht denn das ladegerät was ich oben gesagt habe? scheint mir eher ne sache vom ladegerät zu sein

  7. #7
    Registriert seit
    05.02.2004
    Beiträge
    147
    Hallo Carsten,

    danke für Deinen Tipp. Habe gerade mal einen anderen Lader
    ausgepackt und auf die 10-Sekunden-Variante umgelötet.
    Jetzt ist es so, wie Du beschreibst:

    Rote LED geht an, Relais zieht 10 sec. und fällt ab, rote LED
    bleibt an... dann den nächsten Alarm mit dem Testsender ge-
    geben und -siehe da- rote LED geht aus und direkt wieder an
    und das Relais zieht neu.

    Genau so sollte es sein... und ich Idiot programmiere und suche
    jetzt seit 20 Uhr nach dem Fehler - es lag einfach nur am Lader.
    *grmpfl*


    Danke!

    Viele Grüße
    Michael
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!

    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !

  8. #8
    Registriert seit
    03.01.2002
    Beiträge
    1.339
    na wenn die fehler immer so einfach wären :-D

    ich habe mich damals auch bei einem voice fs gewundert wieso das relais im lader nicht angeht. sobald man beim voice fs die ruferinnerung ausschaltet, zieht das relais nie im lader an und auch keine alarmled geht an. schon komische technik :-)

    aber nun gehts ja so, wie es soll und swissphone bleibt wieder eine lange fehlersuche am telefon erspart.

    dann kann man ja nun beruhigt schlafen gehen

    gruß carsten

  9. #9
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    2.651
    Zitat Zitat von Brandinspektor Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    nachdem ich einige Zeit in der Suche verbracht habe,
    konnte ich aber leider keine Antwort auf mein Problem
    finden.

    Vielleicht kann mir ja einer der Kollegen helfen:

    Ich möchte einen BOSS 920 in einem LGRA 429 als Tür-
    öffner für VERSCHIEDENE RICs einsetzen.

    Wenn der ERSTE Alarm kommt, erscheint im Display in
    der Statuszeile das Briefysmbol, dann geht auch alles
    klar, die rote LED leuchtet, das Relais zieht kurz an
    (ist auf 10 sek. eingestellt) - also alles so, wie es sein
    sollte. Die Ruferinnerung wurde auf 1x gesetzt.

    Folgt jetzt ein weiterer Alarm (auf einem anderen RIC),
    geht die rote LED leider nicht wieder an. Ich nehme an,
    dass es daran liegt, dass die letzte Alarmmeldung ja
    nicht gelesen wurde... - es hat nichts mit der Rufunter-
    drückung zu tun.


    Hat jemand eine Idee zur Programmierung ?

    Ziel ist halt, das der Melder stand-alone bei JEDEM an-
    kommenden Alarm immer wieder neu die rote LED und
    das Relais kurz anziehen lässt.

    Würde mich über eure Tipps sehr freuen. Vielen Dank!

    Michael
    Nur für mich zum Verständnis zum fetten Text oben:
    Warum soll ein Relais das eine Tür im Alarmfall öffnet im gleichen Einsatz die Tür ein zweites Mal öffnen? Wenn die Tür offen ist, muss ich sie nochmal aufmachen? Nachdem der erste im Gerätehaus ist, öffnet er doch sowieso die Tore und setzt den Melder zurück/quittiert den Alarm. Somit ist der Melder wieder "scharf" für den nächsten Einsatz und die Einsatzkräfte sind im Haus...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator

  10. #10
    Christian Gast
    Ich denke der Melder steht in einem Schaltschrank, wird also NIE quittiert und muss dann beim nächsten Einsatz wieder seinen Dienst verrichten.

  11. #11
    Registriert seit
    05.02.2004
    Beiträge
    147
    Hallo AkkonHaLand,

    der Melder steht wirklich in einem (für die Meisten unerrreichbaren)
    Schaltschrank. Selbst wenn der Erste reinkommt, heisst das ja nicht,
    dass die ganze Wehr alarmiert wurde. So können einzelne Fahzeug-
    besatzungen nach und nach immer wieder die Türe öffnen.

    Vielen Dank für Dein Interesse an meinem Beitrag.

    VG
    Michael
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!

    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •