Servus!

Ich hab' heute mal ein bisschen gespielt:
Als Spielsachen waren vorhanden:
  • RE228 (4m-Oberband, zu Testzwecken mit Mithörfunktion),
  • LG 16RL/NF bzw. HLV 229RL/NF (Standlader mit Relais- und NF-Ausgang, 1 Alarm-LED),
  • LG 16_4RL/NF bzw. HLV 229_4RL/NF (Standlader mit Relais- und NF-Ausgang, 4 Alarm-LEDs),
  • FMEP-86 (Funkmelder-Prüfgerät 4m-Oberband)


Test 1: Melder in LG16, Schalter in Mittelstellung, Relais zieht beim Auslösen des Melders an, Alarm-LED leuchtet, Zusatzlautsprecher bleibt stumm.
Test 2: Melder in LG16, Schalter in Aussenstellung (Mithören ein), Pegelton im Melder-LS zu hören, Zusatzlautsprecher ist stumm, Relais hat bereits angezogen, Alarm-LED leuchtet, es ändert sich beim Auslösen nichts.
Test 3: Melder in LG16_4, Schalter in Mittelstellung, Relais zieht beim Auslösen des Melders an, keine Alarm-LED leuchtet, Zusatzlautsprecher bleibt stumm.
Test 4: Melder in LG16_4, Schalter in Aussenstellung (Mithören ein), Pegelton im Melder-LS zu hören, Zusatzlautsprecher ist stumm, Relais hat bereits angezogen, keine Alarm-LED leuchtet, es ändert sich beim Auslösen nichts.

Der Ladeschacht des LG16 bzw. LG16_4 hat übrigens vier Kontakte, der des LG13 hat nur drei Kontakte.

Gruß
Alex