Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Memo-Progstation.

  1. #1
    Loki Gast

    Memo-Progstation.

    ich habe einen Memo FME und habe bei www.familie-flasche.de die bauanleitung für ein prog gerät runtergeladen.
    Nun mein problem:
    es funzt nicht. :-(
    was kann ich tun??

  2. #2
    Registriert seit
    11.12.2001
    Beiträge
    1.508
    Prüfe mal folgendes nach:
    Hast du einen originalen MAX 232 (mit einigen Kompatiblen gibts Probleme)?
    Ist die Spannungsversorgung ok? Gibt es schlechte Lötstellen oder Kurzschlüsse?
    Stimmt die Pin-Belegung (z.B. TxD und RxD verwechselt), ist Masse auch mit dem FME verbunden?
    Hast du einwandfreien Kontakt zum Memo?
    Startest du die Software unter DOS?

    Kannst du "es funzt" etwas genauer beschreiben?

  3. #3
    Loki Gast
    danke für die schnelle antwort
    1. Starte das programm aus windows 98 herraus
    2. Benutze ein Original.
    3. keine kurzschlüsse
    4. das prog meldet das es keinen fme finden kann

  4. #4
    Registriert seit
    17.12.2001
    Beiträge
    349
    mach folgendes:

    rechtsklick auf Arbeitsplatz
    Dann in den Gerätemanager dort die Comport öffnen!
    dass Comport welches du verwendest entfernen und dann unten auf aktualisieren.
    So Gerätemanager zu - Porg soft starten und dann hoffen dass es geht!


    MFG
    Chris

  5. #5
    Registriert seit
    19.12.2001
    Beiträge
    779
    Versuchs mal so:

    Start, Beenden, Computer im DOS-Modus starten.

    Bei Eingabeaufforderung das Programm sw329.exe starten und dann nochmal alles von vorne testen....

  6. #6
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    2.651
    Hallo Loki!

    1. Die Soft muss im DOS-Modus gestartet werden!!

    2. Wenns trotzdem nicht funzt: verbinde ALLE 6 Kabel mit der ProgStation - bei mir hat das geholfen...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator

  7. #7
    Registriert seit
    11.12.2001
    Beiträge
    1.508
    Wie schon gesagt, Software im DOS-Modus starten, wenn irgendwie möglich com1 verwenden (die Software "vergisst" es oft, wenn com2 eingestellt ist und geht wieder auf com1.

    Die COM-Ports in der Systemsteuerung löschen und dann neustarten ist eher eine Möglichkeit wenn die Software für die RE429 NT usw. streikt. Bei der DOS Software hilft es weniger, außerdem gibts oft Timeingprobleme, wenn man die Software unter Windows verwendet

    mfG
    Christian

    PS: Sorry dass ich erst so spät antworte, aber ich bin seit Montag Nachmittag bei der Bw.

  8. #8
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    2.651
    Na denn Grisuchris "STILL GESTANDEN!" ;-))
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator

  9. #9
    Christian Gast
    Hallo,

    auf einigen sehr schnellen neuen Rechnern läuft die SW auch nicht megr da es Timing Probleme mit der COM Schnittstelle gibt.
    Ich habe hier einen alten P90 stehen und programmiere damit.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •