Seite 4 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 112

Thema: Update V4.40

  1. #46
    kfire Gast

    Unter Linux ohne XServer

    Läuft der Crusader (Nur Server) schon unter Linux ohne einen X-Server ?

  2. #47
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Hi,

    bin grad dran, schick mir mal ne mail!
    Hab deine grad nicht gefunden!

    Gruß,
    Jochen

  3. #48
    Registriert seit
    27.09.2003
    Beiträge
    467
    Moin !

    Mir ist aufgefallen, dass bei einer längeren Kettenalarmierung nicht alle Schleifen ausgewertet werden. Nach jeder 3.-4. Schleife wird grundsätzlich eine Schleife nicht ausgewertet.

    Hab das mal beobachtet ... das Ganze passiert wirklich bei JEDER (längeren) Kettenalarmierung.
    Auch auf mehreren PC ausprobiert: Immer noch das Problem
    Empfang hab ich 100%ig. Wertet alles einwandrei aus

    Weiß nicht, ob ich der Einzigste mit dem Problem bin ;)

  4. #49
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Hi,

    ist mir bisher noch nicht aufgefallen....
    Werde das mal verifizieren!

    Nach wie vielen Alarmen ist das denn genau, wenn das so
    reproduzierbar ist bei dir?

    Gruß,
    Jochen

  5. #50
    Registriert seit
    10.12.2003
    Beiträge
    3.902
    Alarme...hmm kann ich net sagen...

    Ab ca. 8 oder 9 Tagen nach dem Start, wertet er nicht mehr so toll aus.
    Felix
    felix[null][null][null]@funkmeldesystem.de

  6. #51
    Registriert seit
    27.09.2003
    Beiträge
    467
    Also: Hab jetzt mal ausgiebig getestet (Soundkarte Ausgang an Eingang und dann mit 5-Ton-Geber). Ergebnis:

    Jede 3. Schleife wird bei einer Kettenalarmierung nicht angezeigt !

    Aber jetzt ein paar Besonderheiten:
    - im Server wird JEDE Schleife ausgewertet. Nur der Client lässt dann jede 3. Schleife aus.
    - das Phänomen tritt nur bei Schleifen auf, die in der Verwaltung eingepflegt wurden (also bei unbekannten Schleifen kein Problem).
    - nur bei dicht aufeinander folgenden Schleifen. Bei mir z.B. 613, 615, 618. Wobei die 618 im Client nicht angezeigt wird (bei 879, 554 und 274 kein Problem).

    Sehr merkwürdig, oder !? :-D
    Naja, vielleicht findet sich was

  7. #52
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Felix000,

    das wissen wir jetzt, Frage ist ob das auch unter der Jdk 1.402
    auftritt!? Probier das mal bitte!

    Florianhsk,

    Beim Client gibt es recht viele Einstellungsmöglichkeiten und
    Unterdrückungsmöglichkeiten. Schau dir mal die Anleitung an
    vielleicht werden die Alarme ja sauber unterdrückt....
    Denke mal das es daran liegt! Sonst schick mir mal deine
    ClientList.cru dann sehe ich selber nach ;-)

    Gruß,
    Jochen

  8. #53
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Hallo @All,

    wollte nur nochmals ein Lebenszeichen abgeben...
    Wir wollen noch die Expressalarmierung als externen Prozess
    in den Client einbauen.....
    Sobald dies fertig ist, werden wir das angekündigte Update
    herausgeben...

    Hat noch jemand Expressaufnahmen zum Testen?

    Gruß,
    Jochen

    PS: Neue Anleitung ist schon geschrieben, es geht also schnell
    wenn die Expresssache fertig ist ;-)

  9. #54
    Registriert seit
    15.12.2004
    Beiträge
    63
    hallo,

    hatte zwar im anderen thread schon mal gefragt, hab aber keine antwort bekommnen :

    welche voraussetzungen muss ich erfüllen um beta-tester zu werden ?

    gruss andreas

  10. #55
    Registriert seit
    21.08.2003
    Beiträge
    337
    hi,

    ich hätte noch nen kleinen wunsch. Könntet Ihr vielleicht einbauen, das eine email nach ausgelösten extenern Prozess an mehrere Empfänger gesendet werden kann?

    Es braucht ja quasi nur so sein, das in dem Fenster wo die email eingetragen wird , einfach eine weitere email adresse durch ein simikolon getrennt dahinter geschrieben werden kann.

    also:

    email@adresse.de; email2@adresse.de; ...

    Wenn Ihr das ganze noch etwas aufwendiger machen wollt, könnte es ja noch eine Karteikarte "email verteiler" geben. Wo mann dann die adressen der Empfänger eintragen könnte.

    Der sinn des ganzen soll sein, das ich wenn ich die email an meine sms alarmierung schicke auch gleichzeitig zur Firma eine schicken könnte, da meine sms Alarmierung noch nicht so läuft wie ich es mir vorstelle und ich das system noch etwas verändern will. Eine solche Funktion würde mir dabei sehr helfen.

    gruß Bruno

  11. #56
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Hallo Bruno,

    ok... wäre sicherlich machbar.... andererseits ->
    Hast du schonmal an eine Mailingliste gedacht, die diese Arbeit
    macht?
    Du kannst ja auch für einen auslösenden Status/Melder etc.
    mehrere externe Prozesse erzeugen, dass ist dir schon bewusst,
    oder?

    Gruß,
    Jochen

  12. #57
    Registriert seit
    21.08.2003
    Beiträge
    337
    Du meinst sicher das hier oder?


    Original geschrieben von Bedienungsanleitung
    Falls Sie eine EMail senden wollen, ohne die unter Extra/Optionen/EMail definierten Daten zu verwenden, so müssen Sie nur den Status sowie das Fahrzeug angeben und diesbezüglich als Argumente “EMAIL_CRU: $1” und danach mit ## seperiert 1. POP3 Adresse, 2. Benutzername, 3. Passwort, 4. Empfängeradresse sowie 5. Smtp Adresse angeben. Die EMail wird dann anhand dieser Angaben versendet!
    na ja, so eine grafische oberfläche ist natürlich schöner... ist ja auch nicht so dringend, ich könnte es auch so lange wie oben beschrieben machen, oder einfach von einem email dienst weiter leiten lasssen, was dann aber wieder zu einer Zeitverzögerung kommen würde und das System soll ja nunmal zur Alarmierung genutzt werden.

  13. #58
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Jo genau in der Art,

    tu halt einfach für einen Vorfall mehrere externe Prozesse
    erstellen... die werden dann unmittelbar nacheinander vom
    Client versendet!

    Gruß,
    Jochen

    PS: Wenn du diesbezüglich ein Beispiel brauchst, EMail an mich!

  14. #59
    Registriert seit
    12.12.2001
    Beiträge
    2.174
    Hallo @All,

    nachdem sich keine brauchbaren Aufnahmen von der
    Expressalarmierung bisher bei uns eingefunden haben, denke
    ich, dass wir die nächsten Tage endlich updaten!

    Gruß,
    Jochen

  15. #60
    Registriert seit
    10.12.2003
    Beiträge
    3.902
    Achja, mein Crusader läuft jetzt seit guten 16 Tagen ununterbrochen mit stabiler Auswertung auf Java 1.4.
    Felix
    felix[null][null][null]@funkmeldesystem.de