Original geschrieben von feuerteufellars
Servus Spyman!
Also wenn ich das lese kann ich nur die Hände über dem kopf zusammenschlagen.... Nicht böse gemeint, aber was ich schon alles an "Basteleien" gesehn hab ist echter Wahnsinn. Wenn es darum geht sich umzubringen sind die Leute echt kreativ.... *g*
"Funk-Erdung"
Also einfach so an eine Steckdose gehn ohne zu wissen wie die Netzform im Haus aussiet ist sehr gefährlich -> klasische Nullung
An die Heizung is schon eher okay, dann aber bitte mit einer Erdband- oder Schlauchschelle um eine vernünftige galvanische Verbindung zu bekommen.
"Blitzschutz-Erdung"
Für einen richtigen Potentialoausgleich (Blitzschutz) muss man mit mindestens 16² zur Potentialausgleichsschiene oder in den Zählerschrank.
In diesem Sinne....©
so und nun erkläre mir mal bitte, warum es gefährlich ist, bei der sog. klassischen nullung die erde, die ja in dem genannten fall keinen blitzschutz, sonder eben "nur" erde sein soll, am PE-kontakt einer steckdose anzuschliessen?
wäre dies gefährlich, so dürfte ich kein gerät der schutzklasse I an diesen steckdosen betreiben. da alte installationen aber noch bestandschutz haben darf ich dies sehr wohl!
aus diesem grund ist es sicher nicht üblich, aber sicher ungefährlich möglich sich eine "erde" über den PE-kontakt der steckdose zu holen.
oder wo denkst du, ist die "erde" am heizkörper angeschlossen?
ausserdem ist es, sofern kunststoffleitungen für die heizungsinstallation verwendet wurden, hast du eine sehr schlechte, bis gar keine erde am heizkörper.
für echte potentialausgleichsmassnahmen, also für den fall, dass über diese erdverbindung wirklich leistung fliesst, ist die steckdose natürlich nicht geeignet, normal haben wir hier querschnitte von 1,5 qumm, dies ist natürlich viel zu wenig um blitzströme abzuleiten. es reicht aber völlig um statische aufladungen, die es bei antennen ab und zu gibt zu beseitigen.
was man aber meiden sollte sind die netten löcher in der steckdose, eines davon ist relativ harmlos, das andere kann im schlimmsten fall tödlich sein.
und noch zur frage:
alle meine antennen, die auf dem dach und die im zimmer sind bei mir mittels 25 qumm starkem erdungsdraht mit dem HPA verbunden. wenn ich die indoors von der erde entferne ist der empfang geringfügig schlechter als mit erde, bei den aussenantennen ist die erde ja pflicht, sonst könnts böse ausgehen sollte sich ein blitz verirren.
...man muss kein Meister oder Dipl. Ing. sein, man muss es können...