Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20

Thema: Hohlstrahlrohre

  1. #1
    Registriert seit
    07.01.2002
    Beiträge
    311

    Hohlstrahlrohre

    Hallo

    wer kann mir sagen welche Strahleinstellung und welchen Wasserdurchfluß ich bei einem Hohlstrahlrohr einstellen muß um bei einem Innenangriff die Rauchschicht optimal zu kühlen.
    Gibt es da eine Standarteinstellung oder muß man das von Fall zu Fall selbst entscheiden wie ich den Strahl und den Durchfluß wähle?

    Gruß

    Bernd

  2. #2
    Registriert seit
    04.04.2002
    Beiträge
    166

  3. #3
    Registriert seit
    07.01.2002
    Beiträge
    311
    Danke schon mal.
    Welche Erfahrungen habt ihr denn schon mit den Strahlrohren im Innenangriff gemacht?

    Gruß
    Bernd

  4. #4
    Registriert seit
    04.04.2002
    Beiträge
    166
    direkte Eerfahrung leider noch keine, da wir ein HS nur am Schnellanrgriff haben. Allerdings war ich vor kurzen in einem Flashover Container, die Dinger sind schon klasse allerdings muss der Wasserdruck stimmen. Wir hatten keine Pumpe zwischen Hydrant und Strahlrohr, demnach war es leider etwas dürftig.

  5. #5
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    254
    Hallo,


    nach den Erfahrungen die ich mit Hohlstrahlrohren gesammelt habe , kann ich nur sagen, dass sie gegenüber den normalen MZ-Strahlrohren grosse Vorteile haben. Zum einen kann ich die Wassermenge regulieren. (Ich brauche also einen Mülleimerbrand nicht mit 100l/min ertränken, sondern kann so viel Wasser abgeben,wie wirklich benötigt wird) und zu anderen kann ich die strahlformregulieren, so wie iches gerade benötige (führe ich gerade eine Brandbekämpfung durch , oder muss ich die Rauchschicht kühlen) . Meiner Meinung nach , gerhört ein HS-Rohr auf jedes LF und zwar als Erstangriffsrohr.

    Allerdings hat ein HS-Rohr auch einen sehr grossen Nachteil: Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Werden hier Verschmutzungen mit angesaugt, kann es passieren, dass sich der Schutz im Strahlrohr festsetzt, und ich nicht mehr regeln kann. Dann muss das Strahlrohr in der Werkstatt aufwändig zerlegt und gereinigt werden.

    Aber die Vorteile überwiegen die Nachteile bei weitem.


    Gruss


    JS
    Feuerwehrleute sterben nie..... Sie gehen zur Hölle und fahren den nächsten Einsatz

  6. #6
    Registriert seit
    04.04.2002
    Beiträge
    166
    sicher gehören HS in den Innenangriff, die Dinger sind nunmal etwas teurer als normale CM Strahlrohre, leider.
    Wg Dreck von öffentlcihen Gewässern, habe Hohlstrahlrohre nicht eine "Spül" Stellung?

  7. #7
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    254
    Hallo,

    es gibt Hohlstrahlrohre mit Spülstellung. Aber wenn viel Schmutz eingedrungen ist, kann es passieren das dies nichts nützt und in der Werkstatt demontiert werden muss (ist uns schon passiert, zum Glück nicht im Einsatz). Daher: nur bei Wasserentnahmestelle Fahrzeugtank bzw. Hydrant einsetzen.

    Gruss

    JS
    Feuerwehrleute sterben nie..... Sie gehen zur Hölle und fahren den nächsten Einsatz

  8. #8
    Wache Ost Gast
    Hallo,

    wie ist das bei Euch, habt Ihr die Hohlstrahlrohre wirklich auf 150 l/min. eingestellt? Bei uns gibt es die Anweisung 50 l/min. bei 8 bar. Ich konnte bisher leider nur positive Erfahrungen im Brandcontainer machen, aus Mangel an wirklich heißen Realeinsätzen, wie ist das bei Euch mit dem Wasser?

  9. #9
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    254
    Hallo,

    bei uns entscheidet der Angriffstruppführer, wieviel Wasser er abgibt. Von vornherein zu sagen 50l/min sind genug/ausreichend halte ich für falsch und auch gefährlich (oder habe ich dich falsch verstanden????) . Es kommt ja auch immer darauf an , was ich mit dem Wasser vorhabe. Will ich den Rauch kühlen (da könnte die 50l Einstellung i.O. sein) , oder will ich effektiv einen Brand bekämpfen (einen Zimmervollbrand mit 50l/min...Na ja irgendwann geht ja jedes Feuer aus.)

    Gruss

    JS
    Feuerwehrleute sterben nie..... Sie gehen zur Hölle und fahren den nächsten Einsatz

  10. #10
    Wache Ost Gast
    Ein Zimmervollbrand ist ja wohl nicht die Regel, es sind ja öfters Kleinbrände wo dann hauptsächlich Rauch zu kühlen ist, daher die 50 l/min denke ich mir, bei uns gibt es auf alle Fälle diese Anweisung und ich glaube wir fahren in der Gesamtwehr nicht schlecht damit. Übrigens einen PKW-Brand kann man ja auch mit der HiPress mit 10l löschen oder seit Ihr anderer Meinung, dass habe ich aber schon selbst gemacht.

  11. #11
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    254
    Hallo,

    ich sage ja nicht, dass 50 l nicht ausreichend sein können. Ich habe angemerkt, dass es falsch ist, von vornherein zu sagen, dass Strahlrohr soll nur 50l/min liefern. Der einzige der entscheiden kann, wieviel Wasser benötigt wird, ist der Angriffstruppführer. Oder wisst ihr , welchen Einsatz ihr als nächstes fahrt?


    >>Ein Zimmervollbrand ist ja wohl nicht die Regel, es sind ja öfters Kleinbrände wo dann hauptsächlich Rauch zu kühlen ist, <<

    Bei einem Kleinbrand brauche ich keinen Rauch kühlen.Oder anders gefragt, was ist bei euch ein Kleinbrand? An einer ES an der das Fernsehgerät brennt lösche ich den Fernseher und kühle nicht den Rauch. Wenn ich den Rauch kühlen muss, um eine Durchzündung zu verhindern, müss da schon etwas anderes brennen(minimum die Couchgarnitur)

    >>Übrigens einen PKW-Brand kann man ja auch mit der HiPress mit 10l löschen oder seit Ihr anderer Meinung, dass habe ich aber schon selbst gemacht<<

    Das war aber wohl kein PKW-Vollbrand.Den bekommt man mit 10 l garantiert nicht aus, da es allein physikalisch nicht möglich ist, da 10 l Wasser selbst im idealen Einsatz nicht genug Kühlwirkung erzeugen können.

    Gruss

    JS
    Feuerwehrleute sterben nie..... Sie gehen zur Hölle und fahren den nächsten Einsatz

  12. #12
    Registriert seit
    18.12.2001
    Beiträge
    129
    das mit den 10 liter kann schon hinkommen; eine HiPress Anlage ist wohl eine Hochdrucklöschanlage bei der das Wasser mit etwa 300 bar aus dem Strahlrohr "geschossen" wird und durch die feine Verteilung des Wassers eine optimale Löschwirkung erzielt wird.
    Was die Hohlstrahlrohre angeht sollte das jeder Truppführer entscheiden wieviel Wasser er grade braucht, was ja auch der Sinn der Rohre ist..

  13. #13
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    254
    Hallo,

    das durch die Hochdruckanlage das Wasser optimal vernebelt werden soll, ist klar. Das Problem ist nur, das selbst unter optimalen Bedingungen die Kühlwirkung von 10l zu gering ist, einen PKW-Vollbrand zu löschen, da die dem Feuer entzogene Energie nicht ausreicht, das Feuer zum erlöschen zu bringen.

    Wir hatten mal für Vorführungen eine Ifex-Anlage. Bei kleineren Bränden macht es auf den ersten Blick auch einen guten Eindruck. 1-2 Schuss und die brennende Palette war aus. Aber auf den zweiten Blick , sieht die Sache schon ganz anders aus. Wenn die Paletten schon etwas länger brennen (nicht nur kurz angezündet und dann gleich ausgeblasen) und sich schon reichlich Glut gebildet hat, entzünden sich die Paletten nach kurzer Zeit wieder. Die Flammen sind zwar nach dem Schuss aus, die Glut aber nicht ausreichend abgekühlt. (mehrere dieser Versuche sind sehr schön dokumentiert in dem Buch "Brandbekämpfung mit Wasser und Schaum" aus dem Ecomed-Verlag). In der LFS Celle haben wir mal Versucht, ein paar brennende Paletten mit einem PG12 (ABC Pulver) abulöschen. Die Paletten hatten schon etwa 10min gebrand (die Zeit, nach der die Feuerwehr etwa an der ES eintrifft) . Ergebnis: die Flammen waren aus, nach kurzer Zeit jedoch hat sich die Palette wieder entzündet.

    Gruss

    JS
    Feuerwehrleute sterben nie..... Sie gehen zur Hölle und fahren den nächsten Einsatz

  14. #14
    Registriert seit
    23.05.2002
    Beiträge
    355
    Unser Hohlstrahlrohr wird nicht benutzt es war schließlich teuer und soll nicht Kaputt gehen.

  15. #15
    King Salomon Gast
    LOL, super Lösung!!!!
    Zu was habt ihr`s dann gekauft????
    Zum ankucken häts auch nen billiges Modell getan!
    Is doch egal wenn`s mal im Einsatz kaputt geht, dafür ist die Ausrüstung da!
    Und ich kenne keine Gemeinde die soooo arm ist, das sie net das bischen Strahlrohr wieder kaufen kann!

Aktive Benutzer