Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17

Thema: Nur Vibration bei einer Schleife

  1. #1
    Registriert seit
    20.12.2004
    Beiträge
    287

    Nur Vibration bei einer Schleife

    Hallo erst mal!

    Ich will bei einem Q96 eine Schleife so programmieren das sie bei Auslösung nur vibriert. Hier im Forum ist zu lesen das man da acht "-" Zeichen beim Alarmmuster eingeben soll. Die Software (PSW429 Version 2.3) lässt aber nur A und B zu. Mache ich was falsch?

    Gruß
    C-A-F-S
    Jedes Feuer braucht seine Zeit!

  2. #2
    Registriert seit
    18.12.2001
    Beiträge
    4.989
    Willkommen im Forum !!!

    Bei der PSW429 sind es Acht Leerzeichen. Die "-" kommen erst ab der PSW429NT.

    Wenn die Schleife wirklich Stumm sein soll, auch ohne Durchsage, dann musst du den Typ noch auch "Nur Ton" stellen.
    Dann wird allerdings kein Sprachspeicher aufgenommen bei der Schleife.

    Gruß Joachim

  3. #3
    Registriert seit
    20.12.2004
    Beiträge
    287
    Danke für die schnelle Antwort!

    Wie löst die Schleife dann im Lader aus wenn "kein Vibrator beim laden" programmiert ist, nur optisch?

    Gruß
    C-A-F-S
    Jedes Feuer braucht seine Zeit!

  4. #4
    Registriert seit
    09.10.2003
    Beiträge
    2.273
    Original geschrieben von C-A-F-S
    Danke für die schnelle Antwort!

    Wie löst die Schleife dann im Lader aus wenn "kein Vibrator beim laden" programmiert ist, nur optisch?

    Gruß
    C-A-F-S

    BINGO!!

    So ists..

    blinkt dann nur halt die LED und es erscheint der Hinweispfeil...

    Gruß
    ~Greatness is no Question of Size~
    ->FMT-Größen-Vergleich<-

    ³
    |
    |
    |
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __

  5. #5
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    4.425
    Hey Leute!

    Meiner Meinung nach fehlt die Funktion:

    Alarm nur über Vibration, trotzdem Sprachspeicher aufnahme bei lauter Alarmierung (also die anderen Schleifen werden wie gewohnt laut nach Alarmmuster alarmiert)!
    Gruß Etienne

    Es gibt keine Probleme. Wir haben Tages-, Wochen- und Monatsprojekte

  6. #6
    Registriert seit
    17.03.2002
    Beiträge
    2.841

    re

    Finde ich dennoch blöd das es net geht und stimme da Etienne zu.
    Finde auch das diese Funktion fehlt...

    Grüße

    Florian
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  7. #7
    Sakka Gast
    wozu sollte das denn gehen, mal ganz im ernst?

    mir fällt dazu nur ein dass ihr auf euren melder schleifen drauf tut, die da eigentlich nix zu suchen haben, und damit bei einer alarmierung, wenn ihr z.b gerade im gerätehaus seit, keiner mitbekommt, dass ihr die schleife aufm melder habt soll der melder nur vibrieren, für alles andere sehe ich da keinen sinn drinn, nur eine einzelne schleife stumm zu schalten und alle anderen auf lauter alarmierung stehen zu lassen.

    oder nennt ihr mir sinnvolle gründe ???

  8. #8
    Registriert seit
    10.12.2003
    Beiträge
    3.902
    Es gibt schon Gründe, wenn meine Nachbar-FW alarmiert wird, fahren wir bei den Alarmstufen 1 2 3 5 6 7 mit. Von daher könnte ich mir die Schleife stumm programmieren lassen, dann hätte ich ca. 6 Sekunden bevor der Melder laut geht.
    Felix
    felix[null][null][null]@funkmeldesystem.de

  9. #9
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    6.356
    Hallo Sakka!

    Da gibt's verschiedene Gründe.

    Bei uns im Landkreis gibt's z.B. Schleifen für die Führungskräfte ab Kommandant aufwärts, die bei eingehenden Unwetterwarnungen etc. ausgelöst werden. Diese Schleifen sind nicht zeitkritisch, sondern eher zur Information und Vorbereitung gedacht. Somit könnte man diese stumm schalten und sie dann zu einem späteren Zeitpunkt über den Sprachspeicher abrufen.
    Dies kann man aber beim XLS+ m.E. auch schon gut über die Profile regeln. Dann legt man sich eben ein Profil mit allen zeitkritischen Schleifen an, die mit Priorität auch in der Stellung "Stumm" laut alarmieren, der Rest bleibt stumm und wird nur aufgezeichnet. Aber nicht alle besitzen einen XLS+...

    Die Begründung von felix leuchtet mir allerdings da nicht ein.

    Gruß
    Alex
    Zitat Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
    Dahoam is do wos Gfui is.

  10. #10
    Registriert seit
    10.12.2003
    Beiträge
    3.902
    Original geschrieben von Quietschphone
    Die Begründung von felix leuchtet mir allerdings da nicht ein.
    Ich habs auch auch nicht programmiert. ;-)
    Felix
    felix[null][null][null]@funkmeldesystem.de

  11. #11
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    4.425
    Hey Leute!


    @felix000
    Also weder deine Begründung noch deine Bemerkung ergibt für mich einen Sinn. Hast du getrunken? ;-) *grins*

    @Sakka

    Ein Grund ist auch der, dass es Schleifen gibt, dessen Durchsage niemand anderes mitbekommen soll. Normale FW-Schleife (oder sonstiges) wird dann laut alarmiert, aber die "Spezialschleife", wird leise alarmiert und der Sprachspeicher in einer ruhigen Ecke abgehört.

    Also eine Alarmierung nur mit Vibration und Sprachspeicheraufnahme aber ohne Durchsage!
    Gruß Etienne

    Es gibt keine Probleme. Wir haben Tages-, Wochen- und Monatsprojekte

  12. #12
    Registriert seit
    16.12.2001
    Beiträge
    252
    Original geschrieben von C-A-F-S
    Hallo erst mal!

    Ich will bei einem Q96 eine Schleife so programmieren...
    Original geschrieben von MiThoTyN
    Wenn die Schleife wirklich Stumm sein soll, auch ohne Durchsage, dann musst du den Typ noch auch "Nur Ton" stellen.
    Dann wird allerdings kein Sprachspeicher aufgenommen bei der Schleife.
    Er hat ja keinen Quattro 96 S ;-)))) *klugscheissmodus aus* ...

    hehe sorry ich weis net warum aber ich konnte es mir net verkneifen .... :/

  13. #13
    Registriert seit
    18.12.2001
    Beiträge
    4.989
    Boaoaoahahahhh !!!!!
    Ey was du jetzt Minuspunkte gesammelt hast !!!!!!

    ;-)

    Gruß Joachim

  14. #14
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    6.356
    @Ritsch:

    Richtig, hast mich erwischt :-)
    Stimmt natürlich, was Du schreibst. Ich hatte wohl den Wunsch im Hinterkopf und nur an die Prio in der LGM gedacht...

    Gruß
    Alex
    Zitat Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
    Dahoam is do wos Gfui is.

  15. #15
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    123
    Wie kann ich denn beim XLSi am besten eine Schleife mit nur vibrieren + Speicher programmieren?

    Nur Ton (-----) + Speicher programmieren geht ja nicht... :-(
    Geändert von Florian Gotha (13.11.2009 um 19:17 Uhr)
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •