Würde ich auch baldmöglichst ersetzen.
Ja, es gibt eine Einstellanleitung. Wenn du mir deine Email-Adresse schickst dann kommt was.
Gruß
Hallo,
hab dir ne PN mit meiner Emailadresse geschickt.
Mail kommt.
Hallo,
ich habe auch einen BSKA 5 Bj. 80. Das Gerät bringt kaum mehr Leistung. Bisher bin ich auf der Suche nach Unterlagen und Schaltplänen nur auf tote Links gestoßen. Wäre über Schaltpläne, speziell auch für die Spannungsregler-Platine, dankbar
Hallo zusammen, ich habe auch ein Stromerzeuger BSKA. Die Problematik ist das dieser 260V liefert U gegen MP. Durch den großen Leistungswiderstand (einstellbar) lässt sich die Spannung nur geringfügig ändern. Mittlere Stellung 260V, durch verschieben nach Links um ca. 2cm -> größerer Widerstand und eine Spannungssenkung auf 258V.
Nun meine Messergebnisse der Wicklungen:
U gegen Mp = 0,7 Ohm
W gegen Mp = 0,7 Ohm
V gegen Mp = 0,7 Ohm
U gegen V = 1,1 Ohm
U gegen W = 1,1 Ohm
V gegen W = 1,1 Ohm
Z1 gegen W1 = 3,4 Ohm
Z1 gegen Mp1 = 1,9 Ohm
W1 gegen Mp1 = 1,9 Ohm
J gegen K = 73,4 Ohm (nur die Wicklung ohne den verstellbaren Widerstand)
Die Drehzahl des Verbrennungsmotors habe ich nicht gemessen da ich noch nicht weis wie.
Ich habe versucht die Frequenz mit einem Multimeter zu Messen um daraus auf die Drehzahl zu schließen nur war dies nicht mit Erfolg gekrönt. Die Frequenz war ständig am schwanken obwohl eine konstant Drehzahl hörbar war. Pi mal Daumen lag diese wohl bei 70 Hz was bedeutet das dies eigentlich zu schnell ist. Ist nur fraglich ob das Messergebnis ok ist.
Wie messe ich am besten die Drehzahl und wie kann ich die Drehzahl beeinflussen? Der Vergaser ist gereinigt.
Desweitern würde ich gerne um die Einstellanleitung der Thematik der oben stehenden posts bitten. Ich kann nicht 100% sagen das das poti auf der Platine richtig eingestellt ist. Wenn der Stromerzeuger läuft ist auch das Relais auf der Platine angezogen obwohl dies nach Schaltplan nicht betätigt dargestellt ist. Wie sollte das im Normalfall sein? Hat das was mit der Anlaufverstärkung zu tun? Sodass meine Vermutung dahingehend ist das durch die Anlaufverstärkung die Spannung kurzfristig erhöht wird. Ist das so? Durch betätigen des Tasters der eigentlich dafür gedacht ist ergibt sich keine Veränderung der Relais Stellung.
Ich hoffe mir kann jemand bezüglich meines Problems weiterhelfen.
Ergänzung BSKA 5
Hallo Kollegen,
ich habe an meinem BSKA 5 ( 7 790 203 028 ) BJ.76 folgendes Problem:
Auf der Spannungsreglerplatine ( 8 798 300 032 ) ist eine RC beschaltung abgebrannt.
Aus anderen Theat´s konnte ich herausfinden (Foto) das der abgebrannte r16 ein 10 Ohm wiederstand mit 5% Tolleranz ist. Nun Brauche ich noch die Werte von dem k5 Kondensator.
Bilder meiner Platine anbei.
Kann vielleicht jemand mal in seinem BSKA 5 reinschauen bzw. ein Foto reinsetzen?
Wenn jemand Schaltpläne etc. hat hätte ich interesse an eine pdf Kopie.
Grüße
Uff, deine Platine sieht ganz anderes aus als meine. Demnach wird auch der Schaltplan anders sein den ich habe. Auf dem sind aber auch keine Bauteile beschriftet die auf der Platine sind. Ist ein ganz normaler Stromlaufplan wie der Generator und die Platine verkabelt werden.
Habe mir heute ein Drehzahlmesser für die Zündung sowohl als auch einen optischen Drehzahlmesser gekauft, beide sollten am Samstag eintreffen. Spätesten dann sollte ich die Drehzahl exakt wissen.
Hallo zusammen!
Meine Platine aus unserem BSKA 5 BJ 1979 (028) der Feuerwehr ist auch abgebrannt. Es liegen noch ca. 12v an den Steckdosen an. Ich wäre dankbar wenn mir jemand eine PDF Kopie des Schaltplans zuschicken könnte. Kann keine große Sache sein. Das Aggregat lief bis vor kurzem tadellos.
Gruß Stefff
Email Adresse bitte...
Danke dir!
Ich melde mich wenn ich was gefunden habe.
Hallo
Ich bin froh endlich jemand gefunden zu haben der an dem Selben gerät schraubt wie ich.
Ich habe ein BSKA 5 und habe das Problem das die Beiden Brückengleichrichter die mit 1n5062 Dioden ausgerüstet sind durchgebrannt sind. Hat mir jemand einen Schaltplan für die Platine dass ich nach der Ursache forschen kann? Wäre sehr nett wenn mir hier einer helfen könnte weil die Schaltung ohne einen Schaltplan zu analysieren ist bei den 3 Spannungsquellen sehr Kompliziert.
Wie müsste theorethisch der Wiederstadn zwischen Z1 und MP sein?
Theorethisch doch gegen unendlich oder? bei mir ist nämlich das Problem, das die Beiden Brückengleichrichter heiß werden. Aber wenn ich nur Mp und U anschließe oder nur Z1 und W1 passiert nichts. Ich habe zwischen Z1 und Mp 1,2 Ohm.
Hallo Ich bönötige Wickeldaten für ein Bosch Eisemann BSKA 5. Das Problem ist ich habe einen Wicklungsschluss im Stator und mein Wickler bekommt keine Daten mehr vom Hersteller.
Hat von euch noch jemand eine Idee oder Unterlagen?