Hallo zusammen,
ich bin nun endlich mal dazu gekommen Tests mit der AAO durchzuführen.
Jedoch habe ich glaube ich noch ein Verständnisproblem.
Alarmablauf sieht wie folgt aus:
Auswertung via Bosmon
Firemergency ist passend eingerichtet und die Alarme (PROWL) gehen raus.
Auch der AM 3.0 empfängt einen Alarm und zeigt auch alles an.
Jedoch:
Ich habe in der AAO unser LG hinzugefügt (2 RICS für Melder und Sirene) und unsere beiden Fahrzeuge.
Ich habe anschließend das Stichwort BDK (was im Alarmtext mitgeliefert wird) als AAO-Stichwort hinzugefügt. (Siehe Screenshot "BDK").
Wenn ich jetzt den Alarm für den Firemergency Client Manuell auslöse, wird der AlarmMonitor zwar geöffnet, aber auch wen "BDK" nicht im Alarmtext vorhanden ist.
Zur weiterein Info, in der Config der AAO habe ich einen eigenen Wert bei "Zuweisung aus Feld" gewählt. Dieser heißt "message". (Siehe Screenshot "aao").
Das Feld message ist das gleiche Feld, in welches ich beim manuellen Alarm über den Firemergency Client den Alarm auslöse (Siehe Screenshot "auslösen").
Könnt ihr mir an der Stelle weiterhelfen, wo ich den Gedanken- / Konfigurationsfehler habe?
Danke und Gruß,
Chris
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:
Zitat von
xchris84x
Hallo nochmal,
ich stehe leider vor einem weiteren Rätsel, bei dessen Lösung ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Hier ein Beispiel unserer AAO:
Stichwort als Beispiel ist BD2 (wäre z. B. ein Wohnungsbrand).
Das wäre bei uns ein Zugalarm. Der Zug beinhaltet 3 Löschgruppen.
Wie muss ich den AlarmMonitor 3 einstellen, damit in der Übersicht bei oben genannten Stichwort alle Fahrzeuge inklusive zugehöriger LG aufgelistet werden?
Desweiteren soll es aber auch möglich sein, dass z. B. beim Stichwort BD1 (z. B. Müllcontainerbrand), wo nur unsere LG ausrückt, diese auch sauber im AlarmMonitor 3 dargestellt wird, im Einsatzfall.
Die ganze Auflistung mit dem Priorisierungen und den Zuordnungen verwirrt mich ein wenig, so dass ich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis komme.
Viele Grüße,
Chris
Schlagwort einrichten dazu schiebst Du Deine Fahrzeuge hoch
zb.
Person im Aufzug
dann HLF auf Prio eins schieben.
wichtig ist das Schlagwort ohne THL
dies muss im AM und im FE sein.
SO lief es bei mir
Gruß
Leon