Habe einen Boss Melder (920) vorliegen und möchte diesen neu programmieren.
Da der Melder mit einem Passwort geschützt ist kann er nicht neu beschrieben bzw. ausgelesen werden. Das vor langer Zeit gewählte Passwort wird jedoch nicht angenommen!!
Nach Bedienungsanleitung (Seite 40) ist beschrieben wie in solch einem Fall vor zu gehen ist. (Hier der Originaltext)
"Wenn das Passwort vergessen ging, gibt es die Möglichkeit ein neues Passwort zu programmieren.
Allerdings gehen dabei sämtliche Programmierdaten verloren.
Das Passwort wird wie gewohnt programmiert und es erscheint folgende Warnung:
Alle Benutzerdaten werden gelöscht"
OK und Abbrechen zum auswählen!
Doch diese Meldung wird mir nicht angezeigt! Sondern "Das alte Passwort ist ungültig"
An was kann das liegen und wer könnte mir weiter helfen?
Mfg
Matce
25.02.2010, 18:24
DME-Murxer
Welche Softwareversion verwendest du?
25.02.2010, 18:29
Matce
PSW 4.20! Die Verbing zur Station und zum Gerät funktioniert jedoch!
Gerade mit einem weiteren versucht.
25.02.2010, 18:34
DME-Murxer
Die 4.2 hat ein Problem mit dem Passwort rücksetzen.
Musst auf min. 4.3 updaten oder die 4.11 verwenden.
Ich glaube im Moment ist die 4.42 die aktuellste
25.02.2010, 18:37
Matce
Ok, wenn das so ist werde ich es mit einem Update versuchen!