Hallo ihr,
ich programmiere gerade meinen LX2plus funktioniert auch alles soweit ganz gut bis auf die Menü-Option Banutzerwahl die kann ich nicht aktivieren.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Scriptor
Druckbare Version
Hallo ihr,
ich programmiere gerade meinen LX2plus funktioniert auch alles soweit ganz gut bis auf die Menü-Option Banutzerwahl die kann ich nicht aktivieren.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Scriptor
Das funktioniert auch nicht, weil diese funktion nur unterstütz wird wenn du ihn nicht nach den richlinine tr-bos programmieren tust. Soviel ich weiß braucht man dazu sogra auch ne andere Software.
Kannst ja mal ausprobieren was passiert wenn du den haken tr-Bos in der software rausnimmst.
Bei Welchem untermenü muss ich den Hacken den wegnehmen?
also bei alarmabläufe und dann alarmierung gemäß tr-bos.
und wenn es dann immernoch nicht funktioniert brauchst du die programmierversion die nicht für die bos-serie ist.
Denn den lx2-plus gibt es ja auch als nicht bos-version.
Hallo Scholwa,
endlich weis ich warum ich zwei verknüpfungen für die Software habe. Die ein ist Nach BOS richtlinien die ander nicht.
Danke für die Tipps. Ich habe einfach immer die falsche Verknüpfung benutzt.
Scriptor
*freu; ggg*
gern geschehen
Lege dir einfach eine Verknüpfung an und starte dann die EXE Datei mit dem Zusatz "****.exe /NONBOS"Zitat:
Original geschrieben von Scholwa
also bei alarmabläufe und dann alarmierung gemäß tr-bos.
und wenn es dann immernoch nicht funktioniert brauchst du die programmierversion die nicht für die bos-serie ist.
Denn den lx2-plus gibt es ja auch als nicht bos-version.
Das hilft :-))